中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

机电一体化

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 这样布置是否合理
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:898 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

这样布置是否合理

分享到
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/8 20:58:42
#0楼
附件 3eccd512ee6ca9ec3c6f5742415f64a.jpg



25425
goldage
文章数:14584
年度积分:927
历史总积分:25425
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/8 21:27:43
#1楼
我想问这个柜子不设置进线总开关?现在看着有点乱哦
7359
大蜜蜂
文章数:345
年度积分:328
历史总积分:7359
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2022/10/8 21:32:24
#2楼
电柜柜体至少加2个通风过滤网和1个15050风机,一个进一个出,有利于帮电柜散热。
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/8 21:42:22
#3楼
回复 #1楼 goldage
左下 德力西B9系列4级就是
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/8 21:44:46
#4楼
回复 #2楼 大蜜蜂
谢谢  老也没弄柜子了 散热问题还真忘考虑了。
19288
hpqian
文章数:4202
年度积分:472
历史总积分:19288
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2022/10/9 8:20:45
#5楼
感觉变频器放到下面要好一些!
一切都在努力中!!
17979
qq2994216177
文章数:5315
年度积分:564
历史总积分:17979
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/9 9:29:04
#6楼
断路器+接触器+热继电器,你还不如直接用电动机保护器加接触器来的方便…总开用个塑壳断路器…
3608
fadzw123
文章数:882
年度积分:117
历史总积分:3608
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2022/10/9 10:23:51
#7楼
变频器在下面不香吗
3678
INotKissBoy
文章数:864
年度积分:105
历史总积分:3678
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2022/10/9 11:00:30
#8楼
回复 #7楼 fadzw123
变频器热量是往上走的,你变频器放下面的话中间元件会受热
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
3452
宅男技术控
文章数:441
年度积分:374
历史总积分:3452
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/10/9 11:14:14
#9楼
大功率电气靠近电柜下层布置一个方便布线,一个减少对其他信号的干扰。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005