您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:988 [上一页] [1] [2] [下一页]
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/9/24 17:51:16
#0楼
公司的一台伺服,待机时慢慢转动。发现伺服电机    和驱动器I/O均没有接地线。I/0线那里套一个磁环,电机和驱动器I/O线那里接一根地线后不再转动。
附件 微信图片_20220924174756.jpg

附件 微信图片_20220924174803.jpg

附件 微信图片_20220924174812.jpg

附件 微信图片_20220924174819.jpg

难道是干扰?

不走寻常路。
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/9/24 17:51:56
#1楼
加的TDK磁环
不走寻常路。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/9/24 21:25:20
#2楼
没有运转使能可以转动?
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/9/25 7:21:24
#3楼
伺服不好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14978
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:925
历史总积分:14978
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/9/25 8:27:44
#4楼
没有命令也会转动???这个干扰有点狠咧
                 一切为了生活
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/9/25 9:28:30
#5楼
就是干扰 离变频器之类的远点 或者做屏蔽
此帖发自手机工控论坛
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2022/9/25 20:22:11
#6楼
干扰
2225
qw945923000
文章数:379
年度积分:1141
历史总积分:2225
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2022/9/26 10:11:56
#7楼
三洋驱动大部分都是上电自动使能,大概率就是接地没接导致干扰后自己动,正常i情况下不管驱动器还是电机出厂都该接地线的。(是刚发现还是一直都有这种情况?还是说最近才出下这种情况?)
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2022/9/26 16:15:18
#8楼
很明显的干扰问题
4891
努力瑞
文章数:579
年度积分:224
历史总积分:4891
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2022/9/26 20:57:39
#9楼
几年前我也遇见这种一模一样的问题,后来某些原因没继续下去,现在好奇起来,到底是怎么一回事!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005