您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:955 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

22kW的搅拌机

272
近朱者赤O
文章数:43
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2022/8/30 20:20:26
#0楼
运行频率30HZ以下没问题,超过30HZ左右,63A空开就跳闸,是空开选择小了吗?
11215
Tivian
文章数:2701
年度积分:697
历史总积分:11215
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/8/30 21:03:59
#1楼
测下实际电流,如果小于63那当然换空开了
27506
goldage
文章数:15470
年度积分:798
历史总积分:27506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/30 21:24:46
#2楼
如果没猜错的话,你应该是用了DZ47的空开
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/8/31 7:23:13
#3楼
多大电机?可以看看当时运行频率,电流。在选择空开。尽量选择D系列。
此帖发自手机工控论坛
272
近朱者赤O
文章数:43
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2022/8/31 8:48:43
#4楼
回复 #2楼 goldage
这个空开有什么说法吗,旁边还有一台一样的,不会跳闸
272
近朱者赤O
文章数:43
年度积分:272
历史总积分:272
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2022/8/31 8:53:52
#5楼
回复 #3楼 woshigoutou
22KW的电机,搅拌是电流40A左右
43648
YXBK 版主
文章数:19998
年度积分:1027
历史总积分:43648
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/31 8:57:06
#6楼
以下是引用近朱者赤O2022/8/31 8:53:52的发言:
22KW的电机,搅拌是电流40A左右

40左右,正常应该不会跳,用手摸摸断路器烫不烫,看看线头有没有拧紧,再不行就换一个断路器
大家一起学习
5555
pdthtzb
文章数:518
年度积分:467
历史总积分:5555
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/8/31 9:57:20
#7楼
变频器频率越高电流越大,换个空开试试。
  田丰自动化
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/8/31 13:52:15
#8楼
既然你旁边有一个一模一样的,可以把他们替换一下,排除是否机械问题。
此帖发自手机工控论坛
2586
55366318
文章数:707
年度积分:61
历史总积分:2586
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/10/24 18:20:04
#9楼
就是啊!电流正常的话就应该是断路器问题了