变频器启停是变频上的FWD或REV端直接和0V短连控制的。FWD或REV与0V的短连能否直接用固态继电器输出端驱动?因为继电器吸合比较频繁,所以想采用固态继电器。
附件 1.jpg



学c,c++,c++buider。
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/7/4 10:42:48
#1楼
三极管啊,或者光耦,用什么固态,不是大材小用了
[此贴子已经被作者于2022/7/4 10:46:36编辑过]
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/4 12:45:08
#2楼
那个可以直接用PLC点位驱动,不放心,中间价格PLC放大版。


固态继电器没意义
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/7/4 13:03:35
#3楼
上固态继电器不合适,可以去马云家搜  光耦隔离板
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
2595
gumeng
文章数:164
年度积分:445
历史总积分:2595
注册时间:2008/5/24
发站内信
发表于:2022/7/4 14:38:22
#4楼
用中间继电器呀!也是最常见的。价格也便宜
791
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:791
历史总积分:791
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/7/5 0:02:44
#5楼
本来一个光耦就能够解决的问题,你非要用固态,真是浪费啊。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
4248
YS-W
文章数:895
年度积分:1150
历史总积分:4248
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2022/7/5 8:37:11
#6楼
正反转控制又没多大电流,直接PLC的输出控制不行吗?
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/7/5 8:50:55
#7楼
固态继电器的故障更多,还是选用有明确的断开点的控制器更好。再者固态继电器只能输出交流,对直流是控制不了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
38063
知道一点
文章数:22553
年度积分:2482
历史总积分:38063
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/7/5 9:17:16
#8楼
可以的
但你给的指标是直控交-不可以。
要选用DC-DC的。
你可以直接选PLC时用晶体管输出的,具体是用源还收漏要参照变频器的说明。
如果你的PLC还是继电器输出,用啥都解决不了你的频繁吸合。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/7/5 9:19:36
#9楼
频繁得继电器都受不了了,你认为变频器和电机能干的久?