您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:15个,阅读:949 [上一页] [1] [2] [下一页]
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2022/6/16 11:31:55
#0楼
请教大家一个问题,通过PID控制来调节温度,200SMART 输出4路控制加热器,但PID里一个回路只能有一个输出点,这个怎么操作合适啊?
附件 1.jpg



39004
知道一点
文章数:23019
年度积分:696
历史总积分:39004
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/16 13:28:31
#1楼
并做一个控制,PID-PWM
快乐 幸福 自由 比什么都重要
50
海子QU94
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/7
发站内信
发表于:2022/6/16 15:12:46
#2楼
PID不是输出模拟量吗,用模拟量做一下处理就行了
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2022/6/16 19:26:48
#3楼
回复 #1楼 知道一点
通过M点将4个输出和在一起吧。
39004
知道一点
文章数:23019
年度积分:696
历史总积分:39004
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/16 22:15:06
#4楼
类似
PID输出要经过PWM处理才能控制Q
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10513
xlian
文章数:3232
年度积分:59
历史总积分:10513
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/6/20 11:30:46
#5楼
楼主问题讲的不是很清楚。如果是用4个点控制一个温度,那么可以把PID输出的模拟量分成(25%,50%,75%,100%)来输出;如果是4个回路温度控制那就创建4个PID回路,每个PID回路对应一个输出就行
39004
知道一点
文章数:23019
年度积分:696
历史总积分:39004
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/20 13:12:42
#6楼
以下是引用xlian2022/6/20 11:30:46的发言:
楼主问题讲的不是很清楚。如果是用4个点控制一个温度,那么可以把PID输出的模拟量分成(25%,50%,75%,100%)来输出

PID如何分成25,50,75,100%输出?又如何与4个Q对接?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
135
微鑫科技
文章数:1241
年度积分:135
历史总积分:135
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/6/20 23:20:25
#7楼
买四个温控表头不行吗?
9404
711022027
文章数:817
年度积分:231
历史总积分:9404
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/6/21 7:35:40
#8楼
楼主可能不明白一条PID输出指令对应一个回路,四个回路就要用四条PID指令。
23218
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:224
历史总积分:23218
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/6/22 10:20:41
#9楼
明明可以做四条回路的,偏偏要1条回路去控制四个,哎