您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:934 [上一页] [1] [下一页]
4734
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/17 13:58:39
#0楼
ATV71-250KW施耐德变频器运行中报变频器过热,两个风扇单独用三相380V测试正常,风扇控制板卡换过旁边的正常工作的板卡风扇依然不工作,风扇板卡供电及板卡输入风扇启动信号都来自电源驱动板,请问这个故障还会跟那里有关?会不会跟变频器的参数设置有关,有人说风扇是默认变频器启动就运行的,有或是那个信号变频器检测不到,致使风扇板卡没接受到风扇启动信号,大功率变频器拆排很浪费时间,还请熟悉施耐德ATV71变频器的大神解惑,谢谢!
附件 Screenshot_20220517_134437_com.lemon.lv_edit_32540890845034.jpg
[此贴子已经被作者于2022/5/17 14:00:14编辑过]
14978
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:925
历史总积分:14978
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/5/17 14:45:16
#1楼
有继电器没有用的话,直接接继电器控制算了!
                 一切为了生活
4734
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/17 14:56:46
#2楼
回复 #1楼 xuhuifox
这样接连人工成本都要不出来,赔大了。
3469
wangbiao19
文章数:208
年度积分:519
历史总积分:3469
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2022/5/17 18:34:54
#3楼
回复 #2楼 lf2039952
走个暗线,呵呵
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2022/5/17 19:52:27
#4楼
直接上电就转不就好了,这个比修好简单吧
4734
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4734
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/5/17 21:15:25
#5楼
接口错了,结案。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004