您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:2965 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/18 11:41:37
#20楼
以下是引用188277592962022/5/18 9:34:36的发言:
客户工艺改了,7个400V三相伺服电机总功率13KW,3个1KW的单相电机,还有个工控机、空调杂七杂八的算4KW,总电流最大我算了下38A左右(功率因素按0.8,电机全部运行),打算用10平方毫米的线,40A的总空开,这样应该没有大问题吧


大问题没有,只是38A的总电流,用40A的总空开感觉小了点。
大家一起学习
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/5/18 18:38:18
#21楼
以下是引用YXBK2022/5/18 8:11:04的发言:
以下是引用8774768252022/5/17 21:36:47的发言:
我算一下不知对不,轻拍砖。就按版主的算法15kw单项负载。按三项算,毎相5kw。功率因数0.8.单相 P = U * I * cos a = 220 * I * cos a 。得出毎相电流为应为28.4a。三相负载 P =1.732 * Ul * Il * cos a得出电流为24.6a   28.4+24.6=53A.保险安全起见,保有余量。16mm的线。()63的的空开也可以用,但可能负载冲击时可能会跳闸。)配合100a的空开。这样比较放心。
[此贴子已经被作者于2022/5/17 21:44:07编辑过]


你忘记了楼主括号里的这句话(电机最多只有六七成会同时工作)。还有要考虑电机的负载率,很少有电机是满载运行的。


当然这是小功率设备,6平方、10平方、16平方,从成本来说也差不了几个钱。


但如果总功率是1000KW,这样就可以少算300KW,600A了。
谢谢。我不是忘了,只是我喜欢留足够的余量。不喜欢算那么满,因为我发现每次算的很满,最后电缆总会发热
不走寻常路。
2594
zxw978
文章数:168
年度积分:59
历史总积分:2594
注册时间:2005/6/4
发站内信
发表于:2022/5/23 8:51:37
#22楼
同时系数取多少,单个设备最大功率是多少。是选取空开要考虑的。
5154
460141220
文章数:181
年度积分:120
历史总积分:5154
注册时间:2015/9/22
发站内信
发表于:2022/5/23 9:51:39
#23楼
比如一台专用设备,运动控制卡和视觉PC控制,有3个400W交流伺服电机+1个100W交流伺服电机,4个57步进电机,传感器输入信号+电磁阀输出信号不超过40个。这台设备的额定功率,峰值电流怎么计算?
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2022/5/24 9:41:23
#24楼
用16的可以,余量也留的不少

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004