您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:912 [上一页] [1] [下一页]
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/1/16 11:54:27
#0楼
我厂里棉花加工厂,户外永磁开关因为变压器侧高压电缆头老化放电烧坏,导致户外永磁断路器跳闸,重新做电缆头,并且遥测变压器无故障,电缆无故障,送电正常!
但是车间电动机只要启动就跳,零序保护,
两台变压器单开一台,都是同样会故障!请大神们分析下!
附件 mmexport1642396081257.jpg



附件 mmexport1642396083248.jpg



附件 mmexport1642396088132.jpg



附件 mmexport1642396091280.jpg



附件 mmexport1642396095272.jpg



附件 mmexport1642396099190.jpg
[此贴子已经被作者于2022/1/17 13:09:19编辑过]
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2022/1/16 12:44:12
#1楼
估计是户外永磁真空断路器故障,或者保护参数异常,建议花钱更换吧?
附件 image.jpg
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/16 21:04:40
#2楼
正常的话,三相电机启动是不会造成零序保护,除非你的开关本来就是有问题的
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/1/17 9:13:21
#3楼
保护参数确认了吗?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/1/17 12:42:04
#4楼
保护参数设置大了还是不行,还是跳!
此帖发自手机工控论坛
7414
jxxs20101001
文章数:360
年度积分:958
历史总积分:7414
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2022/1/17 22:15:26
#5楼
三相电压是否正常?
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/1/23 22:35:00
#6楼
3相电压正常的
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2022/1/24 8:20:08
#7楼
检查新做的电缆头地线是否正确接线,如果电缆内的地线穿过了零序互感器,需要在电缆外部从零序互感器穿回来,再连接接地点。很多施工单位会不注意接错。
此帖发自手机工控论坛
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/10/18 21:40:56
#8楼
这个新做的电缆头在变压器端。没有互感器。
此帖发自手机工控论坛
2028
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2022/10/19 19:47:27
#9楼

可以加点延迟时间给保护

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005