您现在所在的是:

信捷XINJE

回帖:29个,阅读:7676 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2021/12/26 17:13:13
#20楼
回复 #19楼 YXBK
DDRVA指令前面我是用的S0步的M0和S21步的M1,步进程序不是到下一步的时候上一步的M指令就被复位么?我几年前用台达控制步进电机是这样的,我刚才在2步间加了一段时间,能正反转了。
虽然能正反转了,但是在停下的时候驱动器会报警,提示代码E161,查了下手册,发现我写的程序没加抱闸,难怪点动时电机不动一直响
附件 111.jpg

附件 222.jpg
[此贴子已经被作者于2021/12/26 19:09:24编辑过]
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/26 19:31:53
#21楼
DDRVA指令前面我是用的S0步的M0和S21步的M1,步进程序不是到下一步的时候上一步的M指令就被复位么?

问题是你的定位指令放在了后面,扫描到这条指令时,虽然这时M0断开了,但M1是接通的,所以还是没有断开。你至少要空出一个扫描周期出来才行的。有时候同一条指令放在不同的位置就有不一样的结果。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2021/12/27 10:34:59
#22楼
回复 #21楼 YXBK
好的,谢谢版主
[此贴子已经被作者于2021/12/27 10:50:36编辑过]
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2022/1/4 16:21:53
#23楼
回复 #22楼 风之子riCzPB
回复错误。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2022/1/4 16:24:43编辑过]
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2022/1/4 16:25:50
#24楼
回复 #21楼 YXBK
版主,再请教下你关于伺服电机抱闸和报警的问题,目前在学习的设备,我自己写了套步进程序,完美运行,电气接线我也用CAD全部画下来了。
其中伺服电机的抱闸是接在中间继电器上的,中间继电器上的线圈是接在PLC的Y7输出端子上的,程序是PLC一运行M8000导通Y7,我看手册上中间继电器上的线圈是接在伺服驱动器的输出端子SO上的(见下图),想请教下这2种接线方式哪种要好点啊?
另外原程序里面有个X0伺服报警的输入,这个是接在伺服驱动器的输出端子SO2上的,手册中说“当伺服报警时,SO2 与COM之间导通,输出报警信号”,想请教下所谓伺服报警,是不是就是伺服驱动器上显示错误代码Exxx?因为是错误操作,所以没去设备上实际操作验证
附件 111.jpg
[此贴子已经被作者于2022/1/4 16:57:09编辑过]
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/4 16:56:42
#25楼
其中伺服电机的抱闸是接在中间继电器上的,中间继电器上的线圈是接在PLC的Y7输出端子上的,程序是PLC一运行M8000导通Y7,我看手册上中间继电器上的线圈是接在伺服驱动器的输出端子SO上的,想请教下这2种接线方式哪种要好点啊?

我见到过的都是由PLC控制的




想请教下所谓伺服报警,是不是就是伺服驱动器上显示错误代码Exxx?

是的
大家一起学习
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2022/1/4 19:55:30
#26楼
回复 #25楼 YXBK
好的,谢谢
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2022/1/7 13:41:57
#27楼
回复 #25楼 YXBK
版主,请教下关于三菱ZRN指令中清零端口Y2的问题。
三菱指令教程中说在完成原点回归的同时,由PLC向伺服驱动器发出一个清零信号,如果脉冲端子是Y0,则PLC的清零输出端口为Y2.想请教下这时Y2端口要做什么设置么?还是说要让Y2端口空出来,不可以用作其他动作的输出端口(比如除了脉冲输出Y0还有控制灯亮,那灯必须不能接在Y2上)?我看信捷指令手册中的ZRN指令中没有说到这个清零端口,那就应该不用管这个清零端口来吧?
附件 Inked无标题_LI.jpg
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/7 14:19:02
#28楼
三菱指令教程中说在完成原点回归的同时,由PLC向伺服驱动器发出一个清零信号,如果脉冲端子是Y0,则PLC的清零输出端口为Y2.想请教下这时Y2端口要做什么设置么?还是说要让Y2端口空出来,不可以用作其他动作的输出端口(比如除了脉冲输出Y0还有控制灯亮,那灯必须不能接在Y2上)?

这个清零信号可以由特殊继电器来控制要与不要的,如果启用了肯定不能做其他用途了,没有启用就可以。



我看信捷指令手册中的ZRN指令中没有说到这个清零端口,那就应该不用管这个清零端口来吧?

你用信捷的PLC肯定是看信捷的手册,跟三菱有什么关系呢。
大家一起学习
469
风之子riCzPB
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2022/1/7 15:05:09
#29楼
回复 #28楼 YXBK
好的,谢谢。我学这个都是先看三菱的后看信捷的,因为网上三菱的资料比较多比较全,像伺服和现在在学的变频器,都是先看三菱的视频教程

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004