您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:1199 [上一页] [1] [2] [下一页]
8873
qdppo
文章数:1195
年度积分:911
历史总积分:8873
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/1 20:48:51
#0楼

。。。。。目前项目还没开始,还在选型,里面有8路温控。

         我查了一下,SMART200 刚好有8路PID功能。


         各位道友 ,这项目有两轴,再加这8路PID进行温控
         我就担心这SMART200小身板是不是扛得住?

         有做过类似项目的师兄有什么建议来给我说说,我好避坑。


         先谢过了表情
[此贴子已经被作者于2021/12/1 20:49:28编辑过]
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/1 21:24:18
#1楼
温度控制分开,单独用温控表不好么?省时间,调试方便
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/12/1 21:30:36
#2楼
smart控制8路PID我用了好几台,再加两轴应该问题不大,我用8路还是用SR20呢
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/1 21:31:34
#3楼
如果是我的话,温度交给温控器,与SMART做MODBUS通讯,马云家有8路的温控器。
[此贴子已经被作者于2021/12/1 21:32:05编辑过]
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
8873
qdppo
文章数:1195
年度积分:911
历史总积分:8873
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/1 21:43:56
#4楼
以下是引用YXBK2021/12/1 21:31:34的发言:
如果是我的话,温度交给温控器,与SMART做MODBUS通讯,马云家有8路的温控器。


。。。。。单独用温控器控制温度 。。但是要做到屏上设置温度以及显示温度。


            楼上你这个建议靠谱,能有具体型号吗?我在淘宝上不会找东西。。。表情
[此贴子已经被作者于2021/12/1 21:54:12编辑过]
8873
qdppo
文章数:1195
年度积分:911
历史总积分:8873
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/1 21:44:57
#5楼
以下是引用hmz8102202021/12/1 21:30:36的发言:
smart控制8路PID我用了好几台,再加两轴应该问题不大,我用8路还是用SR20呢


。。。。你的回复,让我心里有底了。。多谢!
8873
qdppo
文章数:1195
年度积分:911
历史总积分:8873
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/1 21:49:47
#6楼



      。。。。。 然后就是比较了 : 用PLC 控温,就要入温控输入模块


                                   用8路温控器,然后ModBus通讯


                  以上两个方案,那个便宜且稳定性更好 ?---- 哪个方案更优秀 ?
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/1 21:51:58
#7楼
以下是引用qdppo2021/12/1 21:43:56的发言:
以下是引用YXBK2021/12/1 21:31:34的发言:
如果是我的话,温度交给温控器,与SMART做MODBUS通讯,马云家有8路的温控器。
[此贴子已经被作者于2021/12/1 21:32:05编辑过]


。。。。。楼上有建议单独用温控器控制温度 。。但是要做到屏上设置温度以及显示温度。


         你这个建议靠谱,能有具体型号吗?我在淘宝上不会找东西。。。表情

去淘宝搜8路温控器就可以了。
大家一起学习
20911
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1577
历史总积分:20911
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/1 22:06:45
#8楼
SR20 CPU 和1200一样的

但是呢,换成我,肯定用带通讯的温控器做,MODBUS SMART自带有一个485刚刚好,编程也不是太麻烦,8路小问题。


还有,8路温控器,是不是坏了8路都挂了?为啥不考虑8个单独的温控器?


PS:补充一下,HMI直接可以和温控器通讯,PLC都不用编程。。。而且方便。
[此贴子已经被作者于2021/12/1 22:08:01编辑过]
8873
qdppo
文章数:1195
年度积分:911
历史总积分:8873
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2021/12/1 22:22:17
#9楼
以下是引用bnnyygy2021/12/1 22:06:45的发言:
多谢回复,你的建议也挺好。