您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [下一页]
1573
ghq1818
文章数:219
年度积分:71
历史总积分:1573
品牌积分(施耐德):155
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2021/11/24 9:05:48
#0楼
一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
56
3358319970
文章数:543
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):336
注册时间:2020/8/17
发站内信
发表于:2021/11/24 9:07:11
#1楼
如果低压变频器一拖一,输入输出各配置一个电抗器;如果一拖N,相应的每个输出端各配置一个电抗器。如果时高压变频器,进线不要配置电抗器,因为进线由移相变压器,输出也不需要配置,因为是多单元级联,输出电压谐波小,du/dt 也小。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/24 21:26:33
#2楼
大多场合是一个也没配;
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(施耐德):127
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/24 21:55:35
#3楼
电抗器很多时候都是累赘,虽说厂家使用手册要求配置,但是变频器厂一般只负责它的产品保护系统效果最大化,至于设备成本/安装空间/散热设计,你能不能去接受,它不理不问的。
以一台55KW变频器为例,一个大于55KW的电抗器,重量大约有0.5吨,体积至少有55KW变频器一半的体积,至于造价,有可能造价都是一台55KW变频器一半的造价了。所以有时候厂家的硬件配置说明就是一个坑。

再举例说明,微软公司玩命的从XP系统更新至WIN11系统,难道你就无条件的服从它的更新么?自己的使用成本才是最终的考量,所以现在服役的XP系统的电脑一抓一大把就是这样。
[此贴子已经被作者于2021/11/24 22:01:29编辑过]
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/24 22:15:13
#4楼
反正我是不安装,主要是占地方,成本高,不好看
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
品牌积分(施耐德):51
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/11/25 8:08:37
#5楼
实际现场见到配电抗器的真是不多
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/25 8:53:02
#6楼
这么多年就见过一台变频器加了输出电抗器的,是一台变频器带了120个小马达。
大家一起学习
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/25 8:55:55
#7楼
如果功率比较大,而且电机离变频器距离非常远的话还是要配输出电抗器的;
6639
机栝
文章数:923
年度积分:807
历史总积分:6639
品牌积分(施耐德):23
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2021/11/25 9:15:40
#8楼
从来没加过电抗器....
知行合一。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/11/25 16:21:09
#9楼
我们公司的3个成套的设备控制柜,里面都是带输出电抗器的。