CP1H-EX40DT-D,用网线联机,怎么也连不上,请问如何联机?!
谢谢!

使用的是CX-P 9.5,笔记本自带网口。


[此贴子已经被作者于2021/11/23 11:04:29编辑过]
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/11/23 14:55:00
#1楼
以下是引用zfl_hec2021/11/23 10:55:45的发言:
CP1H-EX40DT-D,用网线联机,怎么也连不上,请问如何联机?!
谢谢!

使用的是CX-P 9.5,笔记本自带网口。


[此贴子已经被作者于2021/11/23 11:04:29编辑过]

升级你的软件至V9.62或更高版本,然后依据CP1H-EX操作手册1-3章节操作。