您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:1846 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21797
bnnyygy
文章数:6218
年度积分:693
历史总积分:21797
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/29 20:16:20
#20楼
AB相398,AC相398,BC相只有132


还是缺相
1632
设备电工
文章数:335
年度积分:114
历史总积分:1632
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/10/30 8:50:56
#21楼
现在关掉了机器电源,所以问题在于上一级供电。可是为何BC相只有132??其它正常?
50
524917113
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/10/2
发站内信
发表于:2021/10/30 9:50:55
#22楼
AB.AC398,BC132.缺相的概率大,建议看看上级电源对地,对零的电压。可以观察一下电流是否差距大
6824
szhenlong
文章数:1352
年度积分:119
历史总积分:6824
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2021/10/30 12:02:10
#23楼
此现象多发于地埋电缆供电线路,特别是铝线路,因地埋处绝缘破损造成B,C相漏电使其中一相(B或C)蚀断。从用户端向前看A正常,B\C虚接为一路,从电源向用户端看A相正常,B正常C断路/或C正常B断路。
3695
565495722
文章数:450
年度积分:107
历史总积分:3695
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2021/10/30 20:16:23
#24楼
没见过这样
5034
企鹅
文章数:1319
年度积分:145
历史总积分:5034
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2021/11/2 22:14:27
#25楼
回复 #10楼 微鑫科技
吓到宝宝了,1550
1632
设备电工
文章数:335
年度积分:114
历史总积分:1632
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/11/23 8:44:23
#26楼
还是没有一个分析得清楚的回复啊。
1632
设备电工
文章数:335
年度积分:114
历史总积分:1632
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/11/27 17:28:55
#27楼
回复 #18楼 康养科
并没有说是变频器问题,只是说明当时情况方便大神分析。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003