您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:2342 [上一页] [1] [2] [下一页]
1195
豆豆淘518
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2019/1/3
发站内信
发表于:2021/10/22 17:06:13
#0楼
西门子300PLC的主站下面有一个ET200S的从站,模块一排灯都是红灯,改模块下面的设备都不能动了,但是改主站其它的从站都能正常运行,请教这事会有哪些原因啊
附件 微信图片_20211022170143.jpg

附件 微信图片_20211022170153.jpg

附件 微信图片_20211022170202.jpg

附件 微信图片_20211022170209.jpg

附件 微信图片_20211022170215.jpg



3分悬赏
27506
goldage
文章数:15470
年度积分:798
历史总积分:27506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/10/22 21:16:04
#1楼
根据诊断去排查啊,实际上具体你改了啥项目,你比第三方更清楚
22251
cgmguangming
文章数:4385
年度积分:508
历史总积分:22251
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2021/10/22 21:20:02
#2楼
这是什么情况下发生的,如果是突然成这样了,可以考虑先检查下DP插头是否有问题,重新接下线或换一个看看。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
19758
pqsh 版主
文章数:7486
年度积分:374
历史总积分:19758
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/10/22 21:46:50
#3楼
上面写的是bus故障.
如上楼,先查一下profibus的那个头和接线.重新接一下.
那个地址没有拨动吧?
[此贴子已经被作者于2021/10/22 21:48:59编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12654
limassol
文章数:752
年度积分:458
历史总积分:12654
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2021/10/24 12:39:30
#4楼
485中继上端的终端电阻打到ON
15509
xuhuifox
文章数:2905
年度积分:426
历史总积分:15509
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2021/10/24 18:30:12
#5楼
以下是引用豆豆淘5182021/10/22 17:06:13的发言:
BF灯亮,表示站点未接入网络,也就是说,DP头或者DP线路异常!
SF亮,表示该站点配置错误或有模块异常,一般是有模块故障了或者模块插错了!
用电脑在线诊断模块状态,可以知道具体的模块状态!
附件 捕获.jpg
[此贴子已经被作者于2021/10/24 18:33:22编辑过]
                 一切为了生活
2605
glenxu
文章数:638
年度积分:83
历史总积分:2605
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2021/10/26 11:41:34
#6楼
重点查 IM151-1上的DP插头!
151上的BF灯亮,表示总线故障,所以后面的卡都红了,不能操作.
一般需要活动以下DP连接器上的“开关”,活动完后记得恢复原来的位置。或更换DP连接器。
总之沿着这根线找问题!!!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
注册时间:2021/10/26
发站内信
发表于:2021/10/26 16:50:40
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2021/10/27 22:39:05
#8楼
掉占了  正常使用这样的话检查下通讯插头吧、如果拨动开关的话要注意会让下面的站掉线
35423
lifuquan611
文章数:15386
年度积分:383
历史总积分:35423
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2021/10/28 13:42:55
#9楼
既然有电脑可监控,重接插头,临时改接线路换到中继器上侧等,调换151的通讯处理器,比较容易排除。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007