您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:449 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱A024-3.7不显示

7862
wangjlcs
文章数:1439
年度积分:201
历史总积分:7862
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2021/8/23 13:29:39
#0楼
附件 捕获.jpg

一台三菱A024机器上电无显示,拆开测量7.5V主电压只有3.9V,24V风机电压在13V多。很显然是稳压反馈支路出问题了。
继续测量TL431的8脚为2.65V,很明显不符合分压电阻分压后的值(应该在3.9/3,约1.3V),继续测量发现C17-0.1uf短路了,更换后全部恢复正常。
[此贴子已经被作者于2021/8/23 13:31:34编辑过]
2856
357146545
文章数:227
年度积分:85
历史总积分:2856
注册时间:2017/5/4
发站内信
发表于:2021/8/24 16:53:31
#1楼
谢谢分享,点个赞表情
此帖发自论坛APP

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002