S7-200 Smart Modbus 通讯指令不对
有没有人碰到过这种问题

附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg



19686
pqsh 版主
文章数:7474
年度积分:302
历史总积分:19686
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/8/14 7:11:32
#1楼
正负线接反了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1177
luoqing1117
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2021/8/14 10:03:07
#2楼
正负线接反了.
2100
keyww
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:2100
注册时间:2002/10/18
发站内信
发表于:2021/8/14 13:40:40
#3楼
谢谢2位,线反过来确实可以了,看来各家的定义不统一。
附件 5.jpg

附件 6.jpg

附件 7.jpg

附件 8.jpg
4584
15898151893
文章数:1372
年度积分:691
历史总积分:4584
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/22 15:08:38
#4楼
是的,线路定义的确实不一样。
[此贴子已经被作者于2023/12/22 15:08:50编辑过]
50
伯牙的弦断了
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/9/4
发站内信
发表于:2024/1/26 10:45:54
#5楼
看你这个485串口的接口定义,确实是每个商家的接口定义不一样诶!我昨天用的485串口1和2是接收和发送信号的。
899
jhzdh
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2009/5/23
发站内信
发表于:2024/3/3 10:43:53
#6楼
西门子PLC V0.0 VB0 VW0  VD0  数据储存通俗快懂理解
链接:https://pan.baidu.com/s/1xg7U2NXFiMyGcz0A6Kufvw?pwd=8888