1372
PYM6116
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2018/7/21
发站内信
发表于:2021/8/2 20:12:59
#0楼
附件 image.jpg

附件 image.jpg


如上图   :按下急停 是直接切断 伺服主电源 和 切断 伺服内部停止信号 那个更合理点?
[此贴子已经被jint于2021/8/4 9:23:23编辑过]
43387
YXBK 版主
文章数:19913
年度积分:766
历史总积分:43387
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/2 20:27:53
#1楼
个人觉得没必要断电源
大家一起学习
10999
Tivian
文章数:2624
年度积分:481
历史总积分:10999
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/8/2 21:38:57
#2楼
把使能断开就行了  如果断了电源,想快速启动,就不会那么迅速的
13796
hmz810220
文章数:3230
年度积分:299
历史总积分:13796
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/8/2 23:51:37
#3楼
要看你急停时伺服电机是要自由状态还是保持始能,特别是垂直轴如果断电源会掉下来,没有刹车的情况下
7048
机栝
文章数:968
年度积分:276
历史总积分:7048
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2021/8/3 8:02:58
#4楼
分情况,急停就是在紧急情况下,能够有效保证人生和生产安全的措施,断电最佳就断电,断运行最佳就断运行。
知行合一。
40913
tigermu 版主
文章数:15008
年度积分:428
历史总积分:40913
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/8/3 8:30:25
#5楼
一般建议断ser-on。
清泉石上,明月松间。
23995
mengx9806
文章数:11095
年度积分:318
历史总积分:23995
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/8/3 9:03:43
#6楼
现在有段使能的,有断电的,个人觉得还是断使能比较好,有时候紧急断电后,很多东西都恢复不起来
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1372
PYM6116
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2018/7/21
发站内信
发表于:2021/8/3 13:26:24
#7楼
好的  谢谢 大家
4763
勇子RjtogCHS
文章数:657
年度积分:50
历史总积分:4763
注册时间:2017/2/15
发站内信
发表于:2021/8/4 16:06:18
#8楼
我一般断使能
4180
INotKissBoy
文章数:912
年度积分:198
历史总积分:4180
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2021/8/4 18:25:16
#9楼
一般都是断使能信号,方便还好做程序