返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
又是怪现象
回帖:
15
个,阅读:
1476
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
又是怪现象
收藏
分享到
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/31 18:42:19
#0楼
2.5平方没啥温度。6平方热的吓人
[此贴子已经被作者于2021/7/31 18:44:07编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
机器人控制 | 华北工控AI产品赋予智能机器人发展更多可能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
9691
chengzheng
文章数:
1792
年度积分:
104
历史总积分:
9691
作者的所有帖子(1792)
注册时间:
2006/7/24
发站内信
发表于:2021/7/31 19:25:50
#1楼
是不是因为2.5的太短了?
【方案】
华北工控ATX-6151工业主板,赋能5G全连接工厂建设
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11105
1326893350
文章数:
1066
年度积分:
131
历史总积分:
11105
作者的所有帖子(1066)
注册时间:
2011/11/2
发站内信
发表于:2021/7/31 19:46:03
#2楼
这是电源进线?还是电源旁路线?图片看不明白!楼主抖音直播开始了!
森林之王
【方案】
大连广电UPS供电方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28328
cfg168
文章数:
17084
年度积分:
50
历史总积分:
28328
作者的所有帖子(17084)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/7/31 20:17:23
#3楼
6平方有接头,还要看一下空开下面的螺丝有松没的。
【方案】
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28703
goldage
文章数:
15930
年度积分:
221
历史总积分:
28703
作者的所有帖子(15930)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/31 21:14:19
#4楼
2.5的线过35安的电流,就算你是纯铜线都会发热,那空开下的6平方线发热,就算是铜线都会热,热的厉害,说明那个电阻大
【方案】
华北工控基于RK3588芯片计算机,助推视听电子产业高质量发展
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/31 21:29:23
#5楼
以下是引用
1326893350
在
2021/7/31 19:46:03
的发言:
这是电源进线?还是电源旁路线?图片看不明白!楼主抖音直播开始了!
进线距离大约12米左右,负载3米左右
此帖发自手机工控论坛
【方案】
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14108
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14108
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/31 21:31:33
#6楼
以下是引用
goldage
在
2021/7/31 21:14:19
的发言:
2.5的线过35安的电流,就算你是纯铜线都会发热,那空开下的6平方线发热,就算是铜线都会热,热的厉害,说明那个电阻大
6平方线是毛丝线 看来这种毛丝线坚决坚决不能用了
此帖发自手机工控论坛
【方案】
英威腾Goodrive35变频器在数控枪钻上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40379
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23597
年度积分:
104
历史总积分:
40379
作者的所有帖子(23597)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/8/1 10:04:07
#7楼
6平线--相线无疑
2.5平--火线,零线,地线,那种能说一下吗?
它们的关系能画个图吗?
只凭温度就说是怪现象是不是.......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
微型红外热像仪的新兴应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40379
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23597
年度积分:
104
历史总积分:
40379
作者的所有帖子(23597)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/8/1 10:22:43
#8楼
再一个6平线电流多大?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22373
877476825
文章数:
9364
年度积分:
267
历史总积分:
22373
作者的所有帖子(9364)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/8/1 18:10:22
#9楼
以下是引用
goldage
在
2021/7/31 21:14:19
的发言:
2.5的线过35安的电流,就算你是纯铜线都会发热,那空开下的6平方线发热,就算是铜线都会热,热的厉害,说明那个电阻大
赞同,2.5的线过35安,时间短可能没啥温度
不走寻常路。
【方案】
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005