* 帖子主题:

模拟量不稳定

50
13073375718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/4
发站内信
发表于:2021/7/3 15:12:51
#0楼
大家好,公司用的西门子200的plc,扭矩传感器自带调试器,数值很稳定,但是上位机上却波动很不稳。plc模块和传感器都分别接地了。有什么办法可以消除干扰,谢谢
50
A设计安装自
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/3
发站内信
发表于:2021/7/3 16:02:11
#1楼
信号隔离器
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/7/3 20:17:43
#2楼
说得太笼统,最好上图,看看怎么接线,怎么布线.怎么配置,怎么不稳.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/3 21:09:04
#3楼
具体配置是什么?上位机上显示的数值跳动的话建议检查一下PLC上挂的模块
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/7/3 23:17:51
#4楼
确定是干扰不是传感器检测结果,加旁路电容
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/7/4 13:55:18
#5楼
线路是否用屏蔽线,尝试单端或是双端接地试一试。
此帖发自手机工控论坛
50
13073375718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/4
发站内信
发表于:2021/7/5 16:43:29
#6楼
现在是停机状态下,传感器数值很稳定。扭矩是4-20ma对应-300到+300n/m 上位机基本在数值12到15不断跳动。开机后也是波动,停机状态下应该是-300,传感器是通过放大器输出信号给plc模块的。屏蔽层也接地了,这是plc模块内部干扰吗?模拟量模块信号输入线拆掉后,上位机显示-300,是对的。这种干扰怎么消除,谢谢!24v电源供电端用的变压器,该接地的都接了。
50
13073375718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/4
发站内信
发表于:2021/7/5 16:44:29
#7楼
这是拍的视频和照片
附件 mmexport1625474021201.jpg

1183
dzb813
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2005/9/11
发站内信
发表于:2021/7/5 17:50:50
#8楼
首先可以确认一下仪表的输出电流是不是确实有波动?可以就地及远程分别直接加电源,串电流表看电流信号;
再者检查接地、共地、共电源等问题
有隔离器的,可以加隔离器试下
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/7/5 21:44:39
#9楼
传感器通过放大器输出信号给plc模块?

调试器也接这个传感器?连接电路图能发个木

就不会是放大器的问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要