您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:17个,阅读:1690 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

模拟量不稳定

22358
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:982
历史总积分:22358
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2021/7/6 17:57:13
#10楼
你是双端接地还是单端接的地呀
9088
711022027
文章数:812
年度积分:598
历史总积分:9088
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2021/7/7 8:27:49
#11楼
你模拟量模块拆掉线后不应该显示-300,因为你是4mA对应-300。拆掉线后应该是0mA,屏蔽线应该单端接地,PLC工作电源,及开关电源应用隔离变压器供电。
6189
zhengchang
文章数:1819
年度积分:75
历史总积分:6189
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2021/7/7 8:41:36
#12楼
200换1500
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/7 11:23:47
#13楼
1.检测PLC模块内的采集工程量是否有波动,如果有,可以写程序处理一下数据,或者调整一下模拟量输入口的滤波。
2.既然自带的调试器很稳定,为什么不考虑让上位机去和调试器通讯,直接读取这个稳定的值。
3.通过PLC和调试器通讯读取这个稳定的值,然后PLC和上位机连接。
按照你的描述应该是PLC里的工程量就是波动的,也就是变送器给过来的电流信号就是波动的,干扰的可能新比较小,你可以单独走一根线,远离强电线缆试一下,你也可以考虑在变送器输出口增加滤波电路。
50
13073375718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/4
发站内信
发表于:2021/7/9 7:09:41
#14楼
回复 #10楼 xuzhaokun
传感器和plc模块都接地
50
13073375718
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/4
发站内信
发表于:2021/7/9 7:21:45
#15楼
回复 #10楼 xuzhaokun
单断
56
jinlidong00
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2021/2/4
发站内信
发表于:2021/7/19 12:59:40
#16楼
回复 #15楼 13073375718
200波动大的时候可以吧-24V接到模拟量负的上
78
神的传说
文章数:1006
年度积分:78
历史总积分:78
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/3/24 11:31:19
#17楼
可能干扰厉害

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005