A6伺服疑问

1456
zuoxp616
文章数:73
年度积分:120
历史总积分:1456
注册时间:2014/12/12
发站内信
发表于:2021/6/11 6:45:30
#0楼
控制松下A6伺服电机带链条作单方向运转,不接伺服准备好信号能转吗?现场有几个设备都没接RDY信号,只用使能和伺服报警,看不懂是什么逻辑!高手们能解答下吗?谢谢!
此帖发自手机工控论坛
23509
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1248
历史总积分:23509
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/6/11 8:00:45
#1楼
不用接也能转的,最重要使能要给
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/6/11 8:11:54
#2楼
RDY信号是输出信号,可以不接

附件 微信截图_20210611081139.jpg
大家一起学习
1456
zuoxp616
文章数:73
年度积分:120
历史总积分:1456
注册时间:2014/12/12
发站内信
发表于:2021/6/11 20:10:16
#3楼
谢谢二位,刚看了下相关视频,这个信号是可以不接!