您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:17个,阅读:896 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
青岚PSZT
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/27
发站内信
发表于:2021/5/27 10:43:33
#0楼
我有一个三菱2N带485BD的PLC,还有一个4路模拟量采集模块,通讯格式是96.8.N.1  我仿造网上的例子写的程序,都没有通讯成功!求个各位大神指教。
附件 微信图片_20210527102315.jpg

附件 微信图片_20210527103912.jpg

附件 微信图片_20210527104004.jpg



20分悬赏
42532
YXBK 版主
文章数:19548
年度积分:346
历史总积分:42532
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/27 11:26:11
#1楼
你串口调试软件发送的报文是什么?

发送后接受回来的数据正常吗?
大家一起学习
28003
guanyumou 版主
文章数:10554
年度积分:186
历史总积分:28003
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/5/27 12:46:05
#2楼
厂家的报文提示用04功能码
RS指令发送8个字节、接收13个字节
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
50
青岚PSZT
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/27
发站内信
发表于:2021/5/27 13:47:14
#3楼
回复 #2楼 guanyumou
帮我看看这样写问题在哪里?用字与字节发送都不行。
50
青岚PSZT
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/27
发站内信
发表于:2021/5/27 13:49:10
#4楼
附件 微信图片_20210527134503.jpg

附件 微信图片_20210527134507.jpg
42532
YXBK 版主
文章数:19548
年度积分:346
历史总积分:42532
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/27 13:59:15
#5楼
附件 微信截图_20210527135903.jpg
大家一起学习
50
青岚
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/21
发站内信
发表于:2021/5/27 14:50:44
#6楼
回复 #5楼 YXBK
附件 微信图片_20210527144931.jpg

是不是将M8000 改成M8013?
50
青岚
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/21
发站内信
发表于:2021/5/27 15:52:42
#7楼
回复 #5楼 YXBK
附件 微信图片_20210527155053.jpg

将M8000改成M8013还是不行呀
42532
YXBK 版主
文章数:19548
年度积分:346
历史总积分:42532
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/27 16:28:23
#8楼
以下是引用青岚2021/5/27 15:52:42的发言:
附件 微信图片_20210527155053.jpg

将M8000改成M8013还是不行呀


要用上升沿,不要用M8013,随便用个其他M,然后手动制NO试试,比如

LDP M88
SET M8122
[此贴子已经被作者于2021/5/27 16:28:34编辑过]
大家一起学习
28003
guanyumou 版主
文章数:10554
年度积分:186
历史总积分:28003
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/5/27 16:29:48
#9楼
以下是引用青岚PSZT2021/5/27 13:47:14的发言:
帮我看看这样写问题在哪里?用字与字节发送都不行。
先监控看看PLC发出的命令对不对
另外,M8122要用上升沿触发!不能用M8000
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005