您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:2177 [上一页] [1] [下一页]
50
tjlboy
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/5/13
发站内信
发表于:2021/5/13 16:47:08
#0楼
各位大佬,小弟最近设计了一个外掺剂添加系统,包括一些数据的读取、控制,其中温度、液位是模拟量转换,重量、空气流量、变频器实时频率、电流是通讯读取,流量是用PLC高速计数器来读取流量计脉冲数再通过算法计算出流量,然后用PID来控制变频器输出频率,问题就出在脉冲计数上,现在PLC读取脉冲数相当不稳定,HC0计数在变频器启动时跳动很快,稳定后变慢,而且变频器频率越低速HC0计数越快,到工频时反而很慢,变频器启动但频率为0时,HC0计数也有很快跳动,我怀疑是变频器谐波传导干扰了PLC的直流电源系统,因为我变频器是没有加装任何防干扰措施的,但我整个直流电源都是开关电源供电,开关电源应该有滤波系统吧,现在打算在变频器输入测加装个输入滤波器,开关电源前面再加个单相电源滤波器,不清楚这样有效果没,
还有我流量计是3根出线,0V、12V、SIGN(信号线),我是SIGN线直接接入PLC高速口I0.0的,开关电源原本是计划用的1个带12V、24V双输出的,柜子厂家用了2个单独开关电源,1个12V、1个24V,12V的给流量计供电,24V的给PLC供电,开始2个开关电源0V端没有短接,后来我认为PLC高速脉冲输入口12V和PLC 公共0V间没有在1个回路里,所以把2个开关电源0V端短接了,短接后效果还没具体看,这个计数不稳定是不是和这个也有关系?
[此贴子已经被jint于2021/5/17 8:56:04编辑过]
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/14 11:05:22
#1楼
信号线是不是屏蔽线?屏蔽层有没有接地?变频器、开关电源有没有接地?先把这些基本的做好,接下来可以变频器输出线加磁环,开关电源、plc加滤波器或者隔离变压器。
大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/5/14 14:01:52
#2楼
请先确定信号是否匹配
流量计供电12V,其输出是NPN/PNP or 线驱...
PLC高速是NPN/PNP or 线驱
如果是NPN/PNP DC12V?还是DC24V?,只将两个供电0V短接能构成正确回路吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/14 21:53:33
#3楼
如果你有示波表(不怕麻烦可以用示波器),看看脉冲信号是否真存在干扰,不确定的话就按照常规干扰处理,信号线单独拉到PLC(不同其他线走一起)变频,开关电源外壳接地

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003