中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 空开电流是否要大于接触器的总吸合电流?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:1117 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

空开电流是否要大于接触器的总吸合电流?

分享到
15114
ehszcs
文章数:1334
年度积分:492
历史总积分:15114
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/4/21 14:42:15
#0楼
接触器是CJX2-0910 AC24伏的,查了参数接触器的吸合功率为70VA,吸合保持功率为8VA,10个接触器,选700VA的变压器。
变压器输出端接一个2P的空开,为防止变压器输出短路,空开电流应选择多少A比较合适?是按每个接触器70VA算还是8VA
算。接触器有时会要求同时启动。
学c,c++,c++buider。
18655
pqsh 版主
文章数:7343
年度积分:485
历史总积分:18655
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/4/21 15:45:33
#1楼
那就选够700VA的. 实际上应该不用,差不多一半就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
22846
mengx9806
文章数:10785
年度积分:585
历史总积分:22846
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/4/21 16:00:47
#2楼
不会一直是所有接触器同时吸合吧?按你上面的700VA理论上是么得好大问题的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
15114
ehszcs
文章数:1334
年度积分:492
历史总积分:15114
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/4/21 17:04:41
#3楼
我是问保护空开应选多大电流,选32A怕起不到保护作用,选6A怕它老是跳。
学c,c++,c++buider。
16800
pan_xiansheng
文章数:2306
年度积分:448
历史总积分:16800
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/4/21 18:48:05
#4楼
空开没那么娇气,即使达到额定电流,并非立即动作,需要一定的持续时间(按脱扣动作曲线),尽管你的单只接触器吸合功率达到70VA,但时间最多也不超过1秒,况且10只接触器同时动作(0.5秒内同时吸合)的概率几乎等于零,其余时间的负载应按照8VA计算,因此,你只需要考虑保持功率,即单只功率=8VA计算,10只的功率=80VA。由此来说,空开选6A应该足够。
[此贴子已经被作者于2021/4/21 18:50:21编辑过]
25418
goldage
文章数:14580
年度积分:920
历史总积分:25418
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/21 21:14:36
#5楼
主要是根据你一次同时最多几个接触器动作来计算就可以了,然后再稍微选大一点
20296
高雅的雅
文章数:15958
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/4/21 23:04:11
#6楼
700VA的变压器需要定制,标准容量500、630、800(750)都有,
不过对于你这个,如果没有其余负载,500VA变压器足矣(哪怕是那种虚标500VA实际250VA的都可以,但是绝缘、耐压、散热等等需要达标)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/22 8:24:10
#7楼
NXB/C6A已经足够了 还安全
此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005