发表于:2021/3/8 17:10:31
#10楼
以下是引用YXBK在2021/3/8 15:37:48的发言:
楼主说是独立控制,每一个都有10KW,图上来看L1相有2个,L2相有2个,L3相有1个。
假设L3相那个没有通电,L1和L2相上的都通电了,那就有40KW是通电的,这时都是过零线的。
有条件你用三根加热管一相不接测试一下就明白了,理论和算起来有点麻烦,但事实上零线绝不是两个加热管的电流和,记得三相相位差……以下是引用qq2994216177在2021/3/8 15:26:35的发言:
以下是引用YXBK在2021/3/8 14:07:35的发言:
我的理解最大时是L1和L2两相都使用的时候
那就是4*10*1000/220=181A
不知道是单个发热线圈就有10KW还是几个并起来一共10KW
如果是后者,假设一个发热圈是3KW,那就应该把3个发热圈按星形接法通三相380控制,这样三相才平衡。
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
就算有这个可能,也不会是181A……我的理解最大时是L1和L2两相都使用的时候
