您现在所在的是:

台达论坛

回帖:21个,阅读:3796 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
品牌积分(台达):3
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/2/27 8:30:18
#0楼
现在手头上触摸屏+plc+变频器都是台达的,触摸屏485连接plc会了,触摸屏用485连接变频器也会了,plc用485连接变频器也会了,就是不知道3者用485怎么连接?触摸屏连接plc站号1,变频器设站号2,触摸屏总是报通讯错误,协议都是设置一样的
此帖发自论坛手机版
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
品牌积分(台达):205
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/2/27 15:08:17
#1楼
触摸屏485连接plc会了,触摸屏用485连接变频器也会了

这两种分别用的是什么协议?用的是不是同一个通讯口?


另外PLC、触摸屏具体型号是?
大家一起学习
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2021/3/1 8:17:55
#2楼
建议屏和变频器的通讯口分开。
因为屏和PLC通讯的时候,PLC是从站;PLC和变频器通讯的时候,PLC是主站。
一个通讯口,又做主站,又做从站,你这程序麻烦了。
[此贴子已经被作者于2021/3/1 8:20:24编辑过]
17273
329345277
文章数:5565
年度积分:749
历史总积分:17273
品牌积分(台达):2
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2021/3/1 8:25:57
#3楼
具体看什么触摸屏和PLC了吧
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
品牌积分(台达):3
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 9:11:00
#4楼
回复 #2楼 ddt250
表情研究出来了,3者485通讯,电脑还可以同时监控plc和触摸屏,之前触摸屏默认台达的plcDVP协议。现在触摸屏改成modbus,controller,ASCII,触摸屏可以控制plc同时还可以控制变频器
此帖发自论坛手机版
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2021/3/1 17:01:34
#5楼
回复 #4楼 13542254757
你这等于是触摸屏做主站,PLC和变频器都做的触摸屏的从站。变频器和PLC之间没有直接进行数据互换。和我不是一个路子,我的变频器数据需要进入PLC处理,所以和你有出入
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/3/1 17:31:23
#6楼
一般是这样的吧:
PLC两个通信口,COM1做从站和触摸屏链接、COM2做主站和变频器链接
然后可以在触摸屏上对变频器进行一些启动、停止、给定频率、读取参数操作。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
品牌积分(台达):3
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 18:36:31
#7楼
回复 #6楼 guanyumou
这个方式我有想到,现在还没有试表情plc的com1用232跟触摸屏通讯,com2用485跟变频器通讯
此帖发自论坛手机版
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
品牌积分(台达):3
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 18:37:37
#8楼
回复 #5楼 ddt250
具体有案例吗?想学习
此帖发自论坛手机版
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
品牌积分(台达):3
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2021/3/1 22:28:59
#9楼
以下是引用ddt2502021/3/1 17:01:34的发言:
你这等于是触摸屏做主站,PLC和变频器都做的触摸屏的从站。变频器和PLC之间没有直接进行数据互换。和我不是一个路子,我的变频器数据需要进入PLC处理,所以和你有出入
我想知道,如果3者485连接,你的plc跟变频器怎么数据交换呢?就是plc跟变频器都是从站的话。他们可以通过触摸屏交换数据吗?plc写,触摸屏读再写入变频器可以吗?
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报