您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:16个,阅读:1293 [上一页] [1] [2] [下一页]
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/2/27 8:20:20
#0楼
现在有一个项目,需要多台变频器。从节能角度来讲是两台变频器运行60HZ节能还是一台变频器运行120HZ节能?设计控制应该让一台先运行,功能不够再运另一台还是两台同时运行慢慢加频率,达到控制要求后两台同时以某一频率运行?
[此贴子已经被jint于2021/3/2 9:20:00编辑过]
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/2/27 8:30:47
#1楼
呵呵;最基本的理论你没搞清楚;不同的负载,功率与频率的关系是不一样的;
另外,大多电机额定频率是50或60HZ,在额定频率以上只能恒功率模式工作;
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/2/27 8:57:34
#2楼
楼主理解有误,如果普通电机超过额定频率,一般只能恒功率工作了,假如你一个50hz能符合要求,你用二个25hz的可能也能符合你要求,但绝对是费电一点,你想一下电机空载也是耗电的……但就算你用变频电机,二个60hz肯定比一个120hz的费电……
[此贴子已经被作者于2021/2/27 9:02:39编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/2/27 9:09:14
#3楼
抛开工艺谈节能都是耍流氓啊
1870
yiyibushe
文章数:272
年度积分:94
历史总积分:1870
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2021/2/27 10:26:37
#4楼
使用变频器并不等于节能,
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/2/27 21:54:32
#5楼
不能一概而论,还要看负载,实际上并不是用了变频就节能,之所以节能是你原来的配套不合理
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/2/28 9:14:04
#6楼
回复 #1楼 ZCMY
空气能热泵,三个压缩机加热。很多理论我确实不懂,请多多指教。
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/2/28 9:16:01
#7楼
回复 #2楼 qq2994216177
很直接
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/2/28 9:17:07
#8楼
回复 #4楼 yiyibushe
带缩机,类似空调。目的就是节能。
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2021/2/28 10:52:55
#9楼
120Hz和60Hz运行工况都不一样了吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004