您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:1764 [上一页] [1] [2] [下一页]
90
75487357
文章数:44
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 14:19:50
#0楼
这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
附件 1.jpg



37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 14:28:51
#1楼
以下是引用754873572021/2/23 14:19:50的发言:
这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
附件 1.jpg




内部触点,立即变化,外部IO,等待更新输入输出映像区后更新状态。

Good Luck~
90
75487357
文章数:44
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 14:31:34
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 14:38:21
#3楼
以下是引用754873572021/2/23 14:31:34的发言:
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?

YES。

Good Luck~
90
75487357
文章数:44
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 14:39:06
#4楼
回复 #3楼 cvlsam
表情表情谢谢师傅指点
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/2/23 15:06:17
#5楼
置位  就相当于接触器吸合时的状态,常开变闭合常闭断开。
开心了就笑,不开心就过会再笑
17367
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1015
历史总积分:17367
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/2/23 16:05:46
#6楼
“常闭触点变成常开”,该说法不妥,所谓常闭,也就是在常态下(不通电,或者说初始状态)处于闭合的触点,可以这么说:当线圈动作时,常开闭合,常闭断开。
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/2/23 16:50:39
#7楼
以下是引用754873572021/2/23 14:19:50的发言:
这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
附件 1.jpg
是不是因为看到Q0.0没有动作?表情
它永远动不了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
90
75487357
文章数:44
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 17:34:35
#8楼
回复 #5楼 光
谢谢师解答.
90
75487357
文章数:44
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2021/1/22
发站内信
发表于:2021/2/23 17:38:09
#9楼
回复 #7楼 知道一点
我感觉这个程序有问题,前面两个个网络看着很别扭