您现在所在的是:

台达论坛

回帖:16个,阅读:2885 [上一页] [1] [2] [下一页]
2833
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:98
历史总积分:2833
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/2/1 15:33:26
#0楼
咨询老师一个问题,台达plc485控制变频器,我想更换别的品牌的变频器,因为品牌不同,控制字不一样,另外原来的保护电路也比较繁杂,我不想改动输入点,能不能在程序上加上一个空余的输出点,让新换的变频器用这个新输出点控制变频器的启停,这样能不能实现啊?谢谢老师
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/2/1 16:03:06
#1楼
那你频率信号?也不用通讯控制?
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
品牌积分(台达):26
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/2/1 16:36:35
#2楼
控制启停 端子控制无所谓了、
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
品牌积分(台达):19
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/2/1 17:32:48
#3楼
原来RS485通讯现实的功能是啥?启停控制?调整运行频率?读取转速信号和频率信号?
还有一个最关键也是最致命的安全性的问题,如果你用新输出,你之前的安全监测和控制系统还能生效?
2833
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:98
历史总积分:2833
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/2/1 18:32:29
#4楼
回复 #1楼 ZCMY
频率都用外接电位器
2833
nzyxcnzyxc
文章数:344
年度积分:98
历史总积分:2833
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2021/2/1 18:33:59
#5楼
回复 #3楼 cfg168
485只控制启动停止,用一个输入点,上升沿下降沿控制
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
品牌积分(台达):11
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/2/1 20:27:35
#6楼
如果原变频器全部是通讯控制,楼主加着这个点可以控制启停,其它的要全手动,如转速。原变频器有点控制,直接用这个点,或者用这点控制中间继电器,继电器再控制新变频器启停。其它还得手动调节。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(台达):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/2/1 21:14:10
#7楼
只是控制开停,随便找个开关量的点控制个中间继电器来控制变频就可以了
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/2/2 9:10:26
#8楼
先确认好改用外部控制对你的安全保护系统没有影响;
频率外部给定,运行信号也外部控制那通讯就没什么用了;
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(台达):205
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/2/2 11:07:03
#9楼
输出点控制启停,调速用外接电位器,这样控制变频器是可以的,但要看看通讯时还有没有用到其他的功能。