最后三个空开是不是接的有问题
【方案】
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19972
honghaii
文章数:
7978
年度积分:
335
历史总积分:
19972
作者的所有帖子(7978)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/11 15:51:23
#1楼
没看错,最后三个是220v电源没接。
【方案】
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
603610805
文章数:
26
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(26)
注册时间:
2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/11 16:02:14
#2楼
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
【方案】
SMI 主站端子模块将照明和遮阳解决方案灵活地集成到楼宇自动化系统中
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7991
产品体验中心会员
光
文章数:
1877
年度积分:
50
历史总积分:
7991
作者的所有帖子(1877)
注册时间:
2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:26:33
#3楼
回复 #2楼 603610805
漏电保护是空置没有启用吧!
开心了就笑,不开心就过会再笑
【方案】
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7991
产品体验中心会员
光
文章数:
1877
年度积分:
50
历史总积分:
7991
作者的所有帖子(1877)
注册时间:
2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:27:47
#4楼
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断 但从正面看 后面几个没有接输入电源
开心了就笑,不开心就过会再笑
【方案】
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1877
梦萦迷彩
文章数:
15
年度积分:
50
历史总积分:
1877
作者的所有帖子(15)
注册时间:
2013/1/18
发站内信
发表于:2021/1/11 17:07:27
#5楼
漏电开关是不是接成了下进上出了?
【方案】
图尔克 风电涡轮机旋转定位
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14058
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
50
历史总积分:
14058
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 17:25:50
#6楼
接线没错误 汇流排引出应中心偏左 进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
[此贴子已经被作者于2021/1/11 17:29:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20718
产品体验中心会员
jinqiaoma
文章数:
5449
年度积分:
153
历史总积分:
20718
作者的所有帖子(5449)
注册时间:
2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/11 18:31:01
#7楼
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
【方案】
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43390
YXBK
版主
文章数:
19916
年度积分:
769
历史总积分:
43390
作者的所有帖子(19916)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/11 18:52:31
#8楼
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
大家一起学习
【方案】
嵌入式准系统BIS-6680M,支持救护车智能调度系统应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18455
老兔子
文章数:
2496
年度积分:
373
历史总积分:
18455
作者的所有帖子(2496)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/11 20:26:35
#9楼
【方案】
奥普特—织布直线度检测
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006