附件 v2-5a400391f6fa4dfcd452841ced812376_b.jpg


最后三个空开是不是接的有问题


19972
honghaii
文章数:7978
年度积分:335
历史总积分:19972
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/11 15:51:23
#1楼
没看错,最后三个是220v电源没接。
50
603610805
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/11 16:02:14
#2楼
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:26:33
#3楼
回复 #2楼 603610805
漏电保护是空置没有启用吧!
开心了就笑,不开心就过会再笑
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/1/11 16:27:47
#4楼
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断    但从正面看 后面几个没有接输入电源
开心了就笑,不开心就过会再笑
1877
梦萦迷彩
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1877
注册时间:2013/1/18
发站内信
发表于:2021/1/11 17:07:27
#5楼
漏电开关是不是接成了下进上出了?
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/11 17:25:50
#6楼
接线没错误  汇流排引出应中心偏左  进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
[此贴子已经被作者于2021/1/11 17:29:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20718
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:153
历史总积分:20718
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/11 18:31:01
#7楼
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
43390
YXBK 版主
文章数:19916
年度积分:769
历史总积分:43390
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/11 18:52:31
#8楼
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
大家一起学习
18455
老兔子
文章数:2496
年度积分:373
历史总积分:18455
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/11 20:26:35
#9楼
附件 01.jpg