发表于:2021/1/3 22:47:07
#0楼
有一台小设备(总功率300W,电压220V),本来电源用的是一零一火。后来发现,主电源漏保会不定期跳闸,怀疑本设备漏电,但检查之后有没有发现漏电故障点,没办法了,我装了一个380变220的控制器变压器,但是还是不定期跳闸(漏保跳)。
原则上讲,变压器的次级线圈漏电,初级线圈不应该跳闸呀。
后来打电话咨询变压器厂家技术人员,他们说,我选购的变压器不是隔离变压器,初级和次级线圈是有链接的。
我就奇怪了,变压器的初级和次级线圈为啥会有链接。
各位师傅,你们帮忙参考下,是我变压器选错了吗?普通控制变压器的初级和次级线圈有链接吗?
原则上讲,变压器的次级线圈漏电,初级线圈不应该跳闸呀。
后来打电话咨询变压器厂家技术人员,他们说,我选购的变压器不是隔离变压器,初级和次级线圈是有链接的。
我就奇怪了,变压器的初级和次级线圈为啥会有链接。
各位师傅,你们帮忙参考下,是我变压器选错了吗?普通控制变压器的初级和次级线圈有链接吗?
[此贴子已经被作者于2021/1/3 22:52:43编辑过]