发表于:2020/12/18 9:36:05
#0楼
我们碰到的问题:施耐德的变频器RS485通讯连接,一般使用RJ45连接器(水晶头),实际施工过程中RS485通讯线的RS485+接4口,RS485-接5口,其余未接线。我们初步判断是接地端的干扰信号~
之后稍微操作了一下:
1、重新确定变频器通讯接口定义,RJ45的第8口为公共端即接地端;
2、将RJ45的8口同RS485通讯线的屏蔽线连接,使变频器内RS485通讯模块接地,且单端接地,克服信号干扰;
3、重启变频器,此时RS485通讯正常;
4、变频器一直运行,此时没有出现隔一段时间的通讯信号丢失报警。
问题总结
1. 通讯模块未接地,导致其工作一段时间后,不断有电荷累积而不能引流入地,此时信号受电荷干扰增大,一定程度后,信号丢失,从而导致报警;
2. 通讯模块一般含接地端,此时接地端需要和通讯线的屏蔽线连接,组成单端接地,减少干扰。
之后稍微操作了一下:
