以下是引用0aguang0在2020/11/24 20:10:35的发言:
modbus tcp协议你只要在218网口那里设置好IP 什么的
在组态王里应该直接填要读取写入的地址就可以了
218应该是只能读写4取 就是%mw的 你要想IX QX.就把IX QX传给MW..
然后再去读MW就好啦
218更新固件后,支持01、02、03、06、15、16等功能码!即就是可通过01功能码对%IX进行读操作、通过02\15功能码对%QX进行读写操作、通过03\06\16功能码对%MW进行读写操作。