您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:24个,阅读:1606 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/11/24 10:37:54
#0楼
是不是得先在组态网口里面添加MODBUSTCP的协议的?但是我这个网口一点击就出现错误。
附件 QQ截图20201124103435.jpg



56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/11/24 10:39:44
#1楼
我这边是想做从站的,上位机是组态王的
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/11/24 15:25:17
#2楼
仅供参考:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 施耐德Modicon M218通信测试1.jpg
附件 施耐德Modicon M218通信测试2.jpg
测试工具:
附件:
[本地下载]
+10
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/11/24 15:43:21
#3楼
组态王做Modbus TCP客户端可以参考我刚发的帖子:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=482573
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2020/11/24 20:10:35
#4楼
modbus tcp协议你只要在218网口那里设置好IP 什么的
在组态王里应该直接填要读取写入的地址就可以了
218应该是只能读写4取  就是%mw的   你要想IX  QX.就把IX  QX传给MW..
然后再去读MW就好啦
附件:
[本地下载]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/11/24 22:40:54
#5楼
以下是引用0aguang02020/11/24 20:10:35的发言:
modbus tcp协议你只要在218网口那里设置好IP 什么的
在组态王里应该直接填要读取写入的地址就可以了
218应该是只能读写4取  就是%mw的   你要想IX  QX.就把IX  QX传给MW..
然后再去读MW就好啦
附件:
[本地下载]
218更新固件后,支持01、02、03、06、15、16等功能码!即就是可通过01功能码对%IX进行读操作、通过02\15功能码对%QX进行读写操作、通过03\06\16功能码对%MW进行读写操作。
[此贴子已经被作者于2020/11/24 22:42:15编辑过]
发表于:2020/11/24 22:59:54
#6楼
发表于:2020/11/25 9:08:57
#7楼
回复 #5楼 guanyumou
这个一直有人跟我说更行固之后就可以读了..
但我一直没有机会尝试..
这样的话就是somachine平台所有的cpu都可以了嘛?

218  241  258 这些?
发表于:2020/11/25 13:01:44
#8楼
以下是引用0aguang02020/11/25 9:08:57的发言:
这个一直有人跟我说更行固之后就可以读了..
但我一直没有机会尝试..
这样的话就是somachine平台所有的cpu都可以了嘛?

218  241  258 这些?
至少218更新固件后是额外支持01、02、15功能码的,也就是说可以对离散输入输出直接进行读写操作
所以你说的只支持4区的读写,这是不对的哦
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2020/11/25 17:16:28
#9楼
嗯…不严谨了…我听说是新固件可以了…但我一直没有试…关工试过了已经?
此帖发自手机工控论坛
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.