有没有大佬帮忙分析下是什么原因导致M4不得电
回帖:
13
个,阅读:
1048
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
有没有大佬帮忙分析下是什么原因导致M4不得电
收藏
分享到
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 11:03:52
#0楼
在GX中监视模拟运行是可以得电运行的, 但是做到触摸屏上按下没反应。 触摸屏上设置没问题(已经重新做了个M4控制单个Y输出测试过,M4能控制)。问题出在这个程序上,我用了两段主控 M20作为切换开关。有没有大佬帮忙看下是什么问题吗
【方案】
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19254
pqsh
版主
文章数:
7424
年度积分:
1084
历史总积分:
19254
作者的所有帖子(7424)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/13 11:31:00
#1楼
别做m4上升沿, 做触点, 到最后不用统一复位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
茶壶煮饺子
文章数:
3
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(3)
注册时间:
2020/10/19
发站内信
发表于:2020/11/13 11:31:06
#2楼
定位不要放在主控指令试下
此帖发自手机工控论坛
【方案】
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 12:14:56
#3楼
回复 #2楼 茶壶煮饺子
我把主控去掉了还是不行
【方案】
无人智能巡检 | 华北工控煤矿井下巡检机器人控制系统产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 12:15:15
#4楼
回复 #1楼 pqsh
改了也不行
【方案】
铸铁厂中的红外温度测量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 14:50:41
#5楼
完整程序这里
【方案】
英威腾伺服系统在数控深孔钻上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
MoZhy
文章数:
12
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(12)
注册时间:
2019/4/12
发站内信
发表于:2020/11/14 8:45:36
#6楼
不要用主控指令分手动自动,用跳转指令,M8029后加M8340下降沿试试
【方案】
仓储物流无人化,华北工控机器人嵌入式产品方案可助力!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
A-electricia
文章数:
9
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(9)
注册时间:
2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 14:56:55
#7楼
你的触摸屏上面要把M4的按钮改成复归型(即按1松0)
【方案】
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/14 15:43:24
#8楼
回复 #7楼 A-electricia
是复归型 问题应该是出在程序上
【方案】
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/14 15:43:45
#9楼
回复 #6楼 MoZhy
用CJ转跳指令的话 那我中间公用的显示数值部分 不就做不上去了吗
【方案】
烈日下巡检风电系统困难多,FLIR T865让你“无视”炫光干扰,高效检测!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
78.0005