返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
三菱Mitsubishi
工控论坛首页
→
三菱Mitsubishi
→ 浏览主题:
有没有大佬帮忙分析下是什么原因导致M4不得电
回帖:
13
个,阅读:
1120
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
有没有大佬帮忙分析下是什么原因导致M4不得电
收藏
分享到
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 11:03:52
#0楼
在GX中监视模拟运行是可以得电运行的, 但是做到触摸屏上按下没反应。 触摸屏上设置没问题(已经重新做了个M4控制单个Y输出测试过,M4能控制)。问题出在这个程序上,我用了两段主控 M20作为切换开关。有没有大佬帮忙看下是什么问题吗
【方案】
台达IED电梯一体机并联控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19765
pqsh
版主
文章数:
7487
年度积分:
381
历史总积分:
19765
作者的所有帖子(7487)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/13 11:31:00
#1楼
别做m4上升沿, 做触点, 到最后不用统一复位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
茶壶煮饺子
文章数:
3
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(3)
注册时间:
2020/10/19
发站内信
发表于:2020/11/13 11:31:06
#2楼
定位不要放在主控指令试下
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 12:14:56
#3楼
回复 #2楼 茶壶煮饺子
我把主控去掉了还是不行
【方案】
台达运动控制解决方案成功应用于机床取出臂 实现高产能的快速生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 12:15:15
#4楼
回复 #1楼 pqsh
改了也不行
【方案】
中达机电产品在核废料输送站的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 14:50:41
#5楼
完整程序这里
【方案】
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
MoZhy
文章数:
12
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(12)
注册时间:
2019/4/12
发站内信
发表于:2020/11/14 8:45:36
#6楼
不要用主控指令分手动自动,用跳转指令,M8029后加M8340下降沿试试
【方案】
华北工控嵌入式AI主板,支持无人值守的超市自助收银机系统应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
A-electricia
文章数:
9
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(9)
注册时间:
2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 14:56:55
#7楼
你的触摸屏上面要把M4的按钮改成复归型(即按1松0)
【方案】
英威腾DB100伺服系统在模切机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/14 15:43:24
#8楼
回复 #7楼 A-electricia
是复归型 问题应该是出在程序上
【方案】
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线显著提高过程自动化和数据透明度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
1070342599
文章数:
53
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(53)
注册时间:
2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/14 15:43:45
#9楼
回复 #6楼 MoZhy
用CJ转跳指令的话 那我中间公用的显示数值部分 不就做不上去了吗
【方案】
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006