您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:13个,阅读:1048 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
1070342599
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 11:03:52
#0楼
附件 1111.jpg



在GX中监视模拟运行是可以得电运行的, 但是做到触摸屏上按下没反应。  触摸屏上设置没问题(已经重新做了个M4控制单个Y输出测试过,M4能控制)。问题出在这个程序上,我用了两段主控 M20作为切换开关。有没有大佬帮忙看下是什么问题吗
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/13 11:31:00
#1楼
别做m4上升沿, 做触点, 到最后不用统一复位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
茶壶煮饺子
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/19
发站内信
发表于:2020/11/13 11:31:06
#2楼
定位不要放在主控指令试下
此帖发自手机工控论坛
50
1070342599
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 12:14:56
#3楼
回复 #2楼 茶壶煮饺子
我把主控去掉了还是不行
50
1070342599
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 12:15:15
#4楼
回复 #1楼 pqsh
改了也不行
50
1070342599
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 14:50:41
#5楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg


完整程序这里
50
MoZhy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/12
发站内信
发表于:2020/11/14 8:45:36
#6楼
不要用主控指令分手动自动,用跳转指令,M8029后加M8340下降沿试试
50
A-electricia
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/11/14
发站内信
发表于:2020/11/14 14:56:55
#7楼
你的触摸屏上面要把M4的按钮改成复归型(即按1松0)
50
1070342599
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/14 15:43:24
#8楼
回复 #7楼 A-electricia
是复归型 问题应该是出在程序上
50
1070342599
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/23
发站内信
发表于:2020/11/14 15:43:45
#9楼
回复 #6楼 MoZhy
用CJ转跳指令的话 那我中间公用的显示数值部分 不就做不上去了吗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005