发表于:2020/11/8 15:20:51
#0楼
今天去配电房检查的时候发现补偿柜三相电流不平衡,功率因素低,是电容老化的原因吗?应该有十年多了吧,功率因素低,控制器自动补偿的,已经全开了,变压器250KVA,检查时设备工作电流在200多A,三相有点不平衡……
今天11月13号,抽时间去测量了一下每组电容器投入运行时候的电流,其中两组三相都只有0.1A,接触器下方三相电压正常,这是否说明电容器已经失效了?其中只有一组好点,三相电流18A左右,其他几组两相4-5A,其中一相8-10A,所以在表上看到三相严重不平衡了,一共8组,全部自动投入运行,按理说现在的设备功率投入4组,功率因素就可以了吧,刚才汇报领导,建议电容器全部换新的……
今天11月13号,抽时间去测量了一下每组电容器投入运行时候的电流,其中两组三相都只有0.1A,接触器下方三相电压正常,这是否说明电容器已经失效了?其中只有一组好点,三相电流18A左右,其他几组两相4-5A,其中一相8-10A,所以在表上看到三相严重不平衡了,一共8组,全部自动投入运行,按理说现在的设备功率投入4组,功率因素就可以了吧,刚才汇报领导,建议电容器全部换新的……
[此贴子已经被作者于2020/11/13 14:49:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛