您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:2915 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2020/10/27 20:15:53
#0楼
调试一个消防泵房设备遇到一台22kw消防泵电流大到100A,压力也不上。是星三角启动。查过电路和电压没问题,转向正确。把出口阀门全关电流正常压力能达到1mpa。请教下阀门关了电流正常说明泵和电机是正常的,什么原因引起电流过高的?还有就是消防设备可以把消防泵进水口阀门关小点吗?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/27 20:46:01
#1楼
管道是否存在水锤效应?
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/27 21:03:35
#2楼
这种情况在消防水泵调试中会经常出现 一般都是水泵扬程过大  都是设计问题 很难解决  减小进口流量试试吧
此帖发自手机工控论坛
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2020/10/27 21:32:16
#3楼
回复 #1楼 goldage
问过装有止回阀
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2020/10/27 21:34:06
#4楼
回复 #2楼 超级大手
泵扬程大了吗?泵扬程大为什么会电流大想不明白
10152
yutianhe95
文章数:3368
年度积分:487
历史总积分:10152
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/10/27 23:03:21
#5楼
这个你要结合水泵的曲线图看,一般情况下管路出口压力和扬程正比,和流量在某个曲线段近似反比。近似流量情况下,扬程越大做功越多,你说电流能不大吗?
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/27 23:04:30
#6楼
离心泵的电流是跟流量成正比关系的,流量大就电流大,所以你把出水口关住电流就正常了。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/10/28 9:00:47
#7楼
管路太长,应该是设计原因。我感觉电机没有问题。电流高说明扬程达不到
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/28 20:53:08
#8楼
楼主确认一下泵的铭牌
看看流量扬程和实际的管道管径和扬程是否正常匹配?
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/10/29 9:12:19
#9楼
消防泵也许不考虑工作寿命,正常运行水泵如果关小了进口阀都会导致泵腔产生空化效应,电机振动剧烈,一般泵都是进口大于出口。所以正常都是关闭出口出口(启动时)或者关小出口(正常运行)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005