汇川MD280电源烧坏
回帖:
8
个,阅读:
1180
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
汇川MD280电源烧坏
收藏
分享到
50
sdlglbt
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2020/9/24
发站内信
发表于:2020/9/24 11:48:46
#0楼
电源管理芯片3844烧坏,外部电阻烧坏看不到了,求MD280电源图纸一份,感谢各位老师
此帖发自手机工控论坛
【方案】
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
279
184098826
文章数:
40
年度积分:
279
历史总积分:
279
作者的所有帖子(40)
注册时间:
2020/3/12
发站内信
发表于:2020/9/24 16:25:43
#1楼
R103是1.24k,R94是36欧,R91是100欧,R92是10K,R90是36欧,R93色环1.5欧,D14丝印A4(开关二极管70V,0.2A),D37丝印Y6(18V稳压二极管)
开关电源烧坏是因为MOS管黄胶
【方案】
预防停机和火灾--FLIR T440热像仪:适用于电气检查的完美工具
只看该作者
|
赞
[13]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10567
lywqj
文章数:
354
年度积分:
903
历史总积分:
10567
作者的所有帖子(354)
注册时间:
2011/12/6
发站内信
发表于:2020/9/25 9:20:55
#2楼
回答的及时又详尽,居然无人点赞,哎。。。
【方案】
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2155
2238784699
文章数:
81
年度积分:
53
历史总积分:
2155
作者的所有帖子(81)
注册时间:
2017/11/8
发站内信
发表于:2020/9/25 17:56:33
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
LABVIEW通过BCNet-S7PPI 连接西门子S7-200
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1841
专业维修变频
文章数:
79
年度积分:
50
历史总积分:
1841
作者的所有帖子(79)
注册时间:
2018/7/23
发站内信
发表于:2020/9/26 16:18:09
#4楼
我维修过一台22IkW汇川变频器的电压输入检测线路烧坏,就是黄色胶引起的
此帖发自手机工控论坛
【方案】
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
592
咖罗
文章数:
19
年度积分:
592
历史总积分:
592
作者的所有帖子(19)
注册时间:
2019/5/6
发站内信
发表于:2020/9/29 10:06:33
#5楼
黄胶害人不浅
【方案】
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
sdlglbt
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2020/9/24
发站内信
发表于:2020/10/9 18:19:47
#6楼
感谢各位老师指点 ,论坛新人想不到回帖这么快,变频器是备用的一直没处理,最近才想起来看帖子。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
sdlglbt
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2020/9/24
发站内信
发表于:2020/10/9 18:22:54
#7楼
回复 #1楼 184098826
感谢老师指点
【方案】
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
sdlglbt
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2020/9/24
发站内信
发表于:2020/10/9 18:24:02
#8楼
回复 #2楼 lywqj
必须点赞
【方案】
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005