一同行老想看看恒压一拖二的调试 这台37kw恒压一拖二完工调试前叫来了同行 调试开始用电位器模拟了现场压力一拖二切换正常 随后一顿神吹 突然同行发现 不对吧 变频工作 工频咋先动作了 妈的 光听声了 仔细一看 错了 赶快纠正 丢老人了。。。
[此贴子已经被作者于2020/9/3 7:56:23编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
行业 | 《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
42315
YXBK
版主
文章数:
19441
年度积分:
2729
历史总积分:
42315
作者的所有帖子(19441)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/3 7:51:01
#1楼
没看出来哪里接到工频上了
大家一起学习
【方案】
台达CNC数控系统整合解决方案在全自动无心磨床中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14008
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
44
历史总积分:
14008
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/3 7:57:44
#2楼
以下是引用
YXBK
在
2020/9/3 7:51:01
的发言:
没看出来哪里接到工频上了
1 2 图 面左 细看看
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/9/3 9:37:30
#3楼
只看图,自己能通过甲方验收也是奇葩了
【方案】
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14008
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
44
历史总积分:
14008
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/3 12:42:28
#4楼
以下是引用
蜀中之首
在
2020/9/3 9:37:30
的发言:
只看图,自己能通过甲方验收也是奇葩了
每次你说话都让人很难理解 这次你说的是啥意思 还是不懂
此帖发自手机工控论坛
【方案】
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18708
fsjnzhouyan
文章数:
4895
年度积分:
1010
历史总积分:
18708
作者的所有帖子(4895)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2020/9/3 13:53:24
#5楼
发现问题改了就好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
FLIR GF304红外热像仪,检测制冷剂气体泄漏的理想解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14008
超级大手
版主
文章数:
4338
年度积分:
44
历史总积分:
14008
作者的所有帖子(4338)
注册时间:
2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/9/3 14:03:34
#6楼
以下是引用
超级大手
在
2020/9/3 7:57:44
的发言:
以下是引用
YXBK
在
2020/9/3 7:51:01
的发言:
没看出来哪里接到工频上了
1 2 图 面左 细看看
1 3 是变频输出 2 4 是工频输出
此帖发自手机工控论坛
【方案】
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/9/3 15:10:04
#7楼
以下是引用
超级大手
在
2020/9/3 12:42:28
的发言:
以下是引用
蜀中之首
在
2020/9/3 9:37:30
的发言:
只看图,自己能通过甲方验收也是奇葩了
每次你说话都让人很难理解 这次你说的是啥意思 还是不懂
中文都看不懂?seems yingaifaseealso
只看图---图片给出的信息
自己----本人
甲方----用户
验收----通过了
奇葩----随你怎么想
白话:我这样设计的产品客户不跳出点毛病很难得
从图片看,没有报警,哪怕变频器输出频率为O,会给用户维修带来麻烦
【方案】
华北工控:工控机赋能包装机器人无人化智能生产,助力食品加工行业发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4126
fmsh12
文章数:
734
年度积分:
50
历史总积分:
4126
作者的所有帖子(734)
注册时间:
2013/6/6
发站内信
发表于:2020/9/3 15:10:15
#8楼
变频器放柜子上面吗,还有变频器切换工频时会不会因为相位角不一样电流突变呢,之前我们弄了个变频器一控二的好像有这个电流突变问题
【方案】
仓储物流无人化,华北工控机器人嵌入式产品方案可助力!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/9/3 15:19:50
#9楼
没看错的话,左边的空开下进上出再进右边的空开上端?
变频器好像经过热继?
【方案】
二次逻辑开发接口在英威腾EC100电梯智能整体机的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
62.4004