现要装配一套电器控制线路。为6台45KW三相电机配星三角启动,6台为一个设备使用。单个电机打算配备一个160A空开,主角接触器用160A,星接触器用100A,进线用25平铜线,电机用16平铜线。请教各位同行大师这样可否合理。另6个电机进线并一个大空开需选取多大空开,进电源电缆需要多少平,变压器需要多大。若有各方面的计算公式留一份最好。谢谢
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/31 11:56:59
#1楼
45KW,90A,6台,540A

大空开630,


进电源电缆185或者240,


变压器400kVA

接触器,参考一下这个http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=480631
大家一起学习
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/8/31 12:49:32
#2楼
你这是新装增容,自己算的不算,要外包给有牌照的专业公司搞定,新增高压进线和计量柜+变压器还有高压电缆,还有低压供电柜等等,总开都要上大型的万能断路器了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/31 14:25:50
#3楼
楼主真够省的。问题是,省了以后行吗?实际上,在工程应用上,电气容量放大一些只有好处没有坏处。
我是你的朋友
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/8/31 15:28:48
#4楼
没毛病,主空开用630。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/31 17:11:17
#5楼
主空开最低800A断路器,不过星三角接触器选大了,实话说主接触器选用120A足矣,封星接触器80A足矣。
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/31 19:29:10
#6楼
您策划的已经很专业了  个人建议  电缆 百米内  双120铜 总进开关630  星角启动 总断125 接触器  参照CJX2系列  95*80*65  配线电缆25*16混用  补充一下   在保证设备能够正常运转 电缆 电气元件都不超负荷 没必要
都加大  谁都知道加大几档好  成本不也增加很多吗
[此贴子已经被作者于2020/8/31 19:42:54编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/31 21:14:30
#7楼
电柜到电机的距离如果比较长就要考虑线用大一些,或直接上软起或变频,国产配件不贵,安装也方便
387
旧时光
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:387
注册时间:2018/12/3
发站内信
发表于:2020/9/6 8:16:53
#8楼
谢谢大家指点,电机到电柜就几米的距离,单个电机开关放的250A(因为价格跟160一样)。电机到电柜电源就几米的距离放10平方的铜线。另有疑惑见多年的老电柜45KW的电机就放了一个3P100A的空开人家也用得很好,还有接触器有的说选大了有的有不需要这么大。依据是啥有实际使用过吗?
387
旧时光
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:387
注册时间:2018/12/3
发站内信
发表于:2020/9/6 8:19:36
#9楼
还有主控开关630,单个选择需要考虑160A折合下来不该是1000的空开吗?还是说因为单个电机的启动电流低可以承受,如果换成单个270KW电机启动时不是就不能选用630的开关