发表于:2020/8/24 16:48:55
#0楼
DVP48EH00R3做主站,DVP24ES00R2做从站,主站PLC-LINK链接16台以下从站,没有问题。现在想做一台DVP48EH00R3链接25台DVP24ES00R2的网络,参考台达编程手册例子程序,在主站编程设置M1353=1(启动PLC LINK 32台及超过16笔读写功能)来达到链接25台从站的目的,其中数据交换寄存器按照手册上给的也做了修改,目前测试链接了一台DVP24ES00R2做1#从站,监控发现PLC LINK ID 1 存在标志位M1360正常,说明链接成功了,但就是不能发送接收数据。
问题:台达的这种PLC-LINK链接,当从站数量大于16台时,通过在主站程序中的简单设置能不能成功链接16台以上从站?
2.多于16台从站的链接,需要怎么做?
问题:台达的这种PLC-LINK链接,当从站数量大于16台时,通过在主站程序中的简单设置能不能成功链接16台以上从站?
2.多于16台从站的链接,需要怎么做?
[此贴子已经被作者于2020/8/25 9:02:52编辑过]
苦逼的奋斗者