您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:4个,阅读:2455 [上一页] [1] [下一页]
1096
swat2010
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2015/1/21
发站内信
发表于:2020/8/23 11:18:27
#0楼
有一台AB MicroLogix1500  PLC 上电后FAULT 常亮,模块没有任何输入输出,不能正常工作。通过编程口和左边的232通讯口都无法建立通讯连接。  求解答
附件 微信图片_20200823111737.jpg



6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2020/8/23 11:53:04
#1楼
rslinx能找到cpu吗?
1096
swat2010
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2015/1/21
发站内信
发表于:2020/8/23 12:00:11
#2楼
回复 #1楼 thomas_top
找不到CPU,无法配置通讯驱动
6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2020/8/23 21:38:47
#3楼
先配置驱动,再找cpu啊
1096
swat2010
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2015/1/21
发站内信
发表于:2020/8/24 8:53:32
#4楼
回复 #3楼 thomas_top
配置驱动里使用了自动配置,CPU上的开关模式是编程模式,也无法找到CPU。因为不知道原来CPU的通讯配置是如何配置的,所以用自动配置。我怀疑是连接电缆有问题,找了同型号的CPU进行连接。但上载和下载,在线监控程序都没有问题,因此能排除连接电缆线的问题。
附件 2.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003