您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1295 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/8/22 17:02:39
#0楼
如题,一台132KW的电机,线路中标记的ABC分别为三支互感器,在启动的时候一切正常,在启动完转换到运行后,就开始电流失衡,控制设备是自己开发的,检测电流失衡只是其中一个功能。此设备在其他客户那里都正常,第一次遇到这样的问题,启动的时候,不平衡的系数都在0%-2%之间跳动,非常的小,启动完成转到运行之后,就直接跑到10%-17%之间,设备最大的不平衡系数可以调整到20%,没有办法,只能将其调整到最大,但是这么多天过去了,主电机一直很好,也没有坏,感觉有些奇怪,当时在现场量三相的电压都正常,三相误差也很小,去配电房检查了无功补偿,也在0.95左右,检查了接触器,发现其中有一个触点有点不太好,直接换了一个新的接触器,换完还是一样的效果,实在是想不明白了,请问一下,坛友可有人遇到过这种情况?如何解决的?
附件 失衡.jpg
[此贴子已经被jint于2020/8/25 8:50:19编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/22 18:24:03
#1楼
钳表测一下看看有多少
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/22 19:03:02
#2楼
三相不平衡误差15%的情况我遇到好几个。
都是电机或者接线问题。但是正常使用都没有出现电机被烧毁或者出故障的。
这种主要是绕组问题,以前我们公司的电机出现三相不平衡找设备厂家,现场处理过接线端子,后稍微好一点。但是还是偏差大。
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/8/22 20:26:41
#3楼
回复 #1楼 YXBK
由于电机带的有负载,不好测量,是波动的状态。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2020/8/22 20:34:33
#4楼
感觉到楼主的电路有点怪怪的,实际真的这样接的吗?

附件 01.jpg
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2020/8/22 21:15:15
#5楼
回复 #4楼 老兔子
只是随手画的,实际电路不是这样接的,但是原电路的确是星-三角启动的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/22 21:16:11
#6楼
楼主意思是运行时候三相电流不平衡吧,建议楼主再注意观察,选择一个稳定负荷状态下测量,如果测量结果真是出现15个点的偏差,在排除电源故障前提下建议解体电机进一步检测,某些电机出现过扫膛故障后,就会出现三相不平衡,这个时候你应该会看到定子钢片部分出现错位,轻微错位就是表现为楼主所看到的三相不平衡,比较大的错位甚至会出现其中一箱比正常的大一倍的状态
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/22 21:44:16
#7楼
后期既然正常 问题不大 应以钳形电流实测数据为准 有机会 电流表 互感器 和之间的连线 检修校正一下 通过一个固定电流  配合一个准确点的钳形表修正一下每相的实际电流 前提是 必须在每相电压基本相同时 或误差小于百分之三  可能很难做到  启动期间的电流显示可以忽略  因为启动期间电流应该被短路 便于防止电流偏大对电流表产生冲击
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/8/23 1:07:51
#8楼
影响马达电流不平衡的因素太多了,要逐一排除:
1、三相电压是否一致(必须在马达带负载时测量马达接线盒接线柱,比较危险)。
2、马达线圈出线六根,六个接线柱,角形接法的时候有严格规定的接驳方法,外行极易接错,有时候业内电工也有接错的时候,接错肯定异常。
3、既然定制的控制器检测出异常,那么就必须人工干预进行检测,是否真的异常,用钳形电流表逐一检测。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/23 8:53:48
#9楼
以下是引用YXBK2020/8/22 18:24:03的发言:
钳表测一下看看有多少

我的意思是先排除一下电流检测部分有没有问题,可以用互感器加指针电流表看看
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005