您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:8个,阅读:1787 [上一页] [1] [下一页]
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/8/12 14:54:20
#0楼
附件 482a27d13e072014775a7a734cd70f9.jpg



这是伊玛传感器的接线图,FX5U自带两个电压模拟量读取,我接好线后,压力表数显没问题,但是程序里面读不到数据,各位帮我看看,我棕色接的24V,蓝色接0V并到V-上去,白色接V+,有用过伊玛的求解答
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/12 15:21:59
#1楼
先量一下传感器的蓝色接和白色之间有没有电压?
大家一起学习
2021
381250356
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:2021
注册时间:2011/6/21
发站内信
发表于:2020/8/12 15:30:10
#2楼
图纸标注了0-10V和4-20mA 先检查传感器的默认设置是多少
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2020/8/12 16:54:14
#3楼
量一下电压看看 是不是默认输出电流的
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/8/12 16:59:18
#4楼
回复 #2楼 381250356
设置了电压输出的
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/8/12 16:59:36
#5楼
回复 #3楼 liuhuoaaa
设置过了,设置成了电压
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/8/12 17:02:26
#6楼
回复 #1楼 YXBK
量过了,有点压的,数据就是读不上来
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/8/12 17:25:22
#7楼
功能没打开,参数中模拟量输入中A/D转换设置成允许。我犯过这个错误~
致力于自动化
伺服 PLC HMI
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/12 17:34:27
#8楼
以下是引用余生少年2020/8/12 17:02:26的发言:
量过了,有点压的,数据就是读不上来

那就仔细看看手册吧,自带的是第6章,注意要认真仔细看。

附件:
[本地下载]
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004