返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
欧姆龙OMRON
工控论坛首页
→
欧姆龙OMRON
→ 浏览主题:
欧姆龙TON定时器怎么感觉用错了!
回帖:
13
个,阅读:
3473
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
欧姆龙TON定时器怎么感觉用错了!
收藏
分享到
1322
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1322
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/7 21:30:51
#0楼
TON 1秒定时 但在仿真运行的时候感觉只有100MS就触发一次计数?是写错了吗?
【方案】
红外热像仪帮助预防Parenco纸厂的生产损失
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19254
pqsh
版主
文章数:
7424
年度积分:
1084
历史总积分:
19254
作者的所有帖子(7424)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/8 8:47:37
#1楼
rung2用TON1.Q或者TON2.Q不上升沿,它本身就是个上升沿.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1322
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1322
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/8 18:05:11
#2楼
欧姆龙的定时器仿真异常!!!!
【方案】
英威腾伺服在圆盘式注塑机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2762
产品体验中心会员
sxjice545
文章数:
540
年度积分:
57
历史总积分:
2762
作者的所有帖子(540)
注册时间:
2013/2/23
发站内信
发表于:2020/8/10 12:23:36
#3楼
没有啥问题啊。
【方案】
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1322
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1322
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/10 21:08:54
#4楼
回复 #3楼 sxjice545
看定时器 触发计数的触发速度!!速度太快
【方案】
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/10 23:02:09
#5楼
你下载到PLC里看看,是不是也这样
【方案】
加快绿色转型
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2762
产品体验中心会员
sxjice545
文章数:
540
年度积分:
57
历史总积分:
2762
作者的所有帖子(540)
注册时间:
2013/2/23
发站内信
发表于:2020/8/11 8:40:56
#6楼
回复 #4楼 PYM6116
没有啊,你看我的程序跟你一样,执行没啥问题
【方案】
适用于中等规模控制任务的系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1322
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1322
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/11 11:03:38
#7楼
回复 #6楼 sxjice545
是的!难道见鬼了!!!我在研究研究
【方案】
热像仪为意大利气化厂保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/11 11:08:42
#8楼
以下是引用
sxjice545
在
2020/8/11 8:40:56
的发言:
没有啊,你看我的程序跟你一样,执行没啥问题
仔细看还一样吗
【方案】
全方位的图尔克包装解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2762
产品体验中心会员
sxjice545
文章数:
540
年度积分:
57
历史总积分:
2762
作者的所有帖子(540)
注册时间:
2013/2/23
发站内信
发表于:2020/8/11 11:47:52
#9楼
回复 #8楼 蜀中之首
哪里不一样?
【方案】
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
46.8003