您现在所在的是:

人机界面

回帖:12个,阅读:1431 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
184386905
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/8/6
发站内信
发表于:2020/8/6 15:25:44
#0楼
我们公司是用海泰克的人机,台达A2的伺服驱动器.是用PR模式来控制的.
我现在想在人机上读写伺服速度,和加减速.  我查了台达的通讯地址比如说是P6-30,通讯地址是0606H0607H这个地址是速度的
可是我在海泰克的里面写不进去这么长的地址啊.
元件种类选D吗?下面地址和数值写不了这么长啊


[此贴子已经被作者于2020/8/6 15:27:12编辑过]
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/6 21:04:30
#1楼
屏直接连的驱动器?还是通过PLC来连接的?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/8/7 0:11:12
#2楼
屏和驱动器用啥连接?RS232?RS485?
台达A2伺服驱动器,分PR模式和PT模式,PT是外部信号脉冲触发,PR模式是设置多段速参数表本机自行触发(需要一个输入启动信号)。我记得PT和PR模式的数据写入,是依靠计算机运行ASDA-Solf软件实现的,你一台触摸屏就是精简指令集的操作系统,跟计算机的复杂指令集操作系统根本就没可比性,要么你加上位机工作站,要么你在屏和驱动器之间装一台PLC实现。
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/8/7 9:01:26
#3楼
以下是引用1843869052020/8/6 15:25:44的发言:
那不是应该地址选择0606H,然后数据类型选择双字么………………表情
50
184386905
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/8/6
发站内信
发表于:2020/8/7 10:17:58
#4楼
回复 #1楼 ZCMY
就是说是PLC连接触摸屏,然后触摸屏和伺服驱动器通讯~~CN3用483通讯
50
184386905
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/8/6
发站内信
发表于:2020/8/7 10:19:09
#5楼
回复 #3楼 cvlsam
是啊.可是不对啊,  他现在是台达的是双字的更加写不了.. 比如0607H0608H  这个是通讯地址~~在触摸屏上面写不了~
50
184386905
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/8/6
发站内信
发表于:2020/8/7 10:20:15
#6楼
回复 #2楼 cfg168
是这样的  PLC和触摸屏COM1链接  然后触摸屏和伺服驱动器用COM2连接~~~~`
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/7 10:51:25
#7楼
MODBUS RTU
3X 6X之类的地址试试。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/7 13:17:34
#8楼
HITECH的屏记得直接支持台达的PLC、支持台达VFD变频器及台达的温控器;
没有直接支持台达伺服的;
你用的MODBUS通讯?
50
184386905
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/8/6
发站内信
发表于:2020/8/25 8:56:09
#9楼
回复 #8楼 ZCMY