中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 大家看看这隔离开关设计的。
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:380 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

大家看看这隔离开关设计的。

分享到
7867
超级大手 版主
文章数:2052
年度积分:2341
历史总积分:7867
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/12 11:08:47
#0楼
前面的铜板是带电的。这是国内高端品牌。合闸时是不是有点不太安全?因为首先要合上隔离开关。
附件 IMG_20190712_103217.jpg
附件 IMG_20190712_104052.jpg
附件 IMG_20190712_103200.jpg
此帖发自论坛APP
480
yinguiyao
文章数:132
年度积分:480
历史总积分:480
注册时间:2019/1/31
发站内信
发表于:2019/7/12 11:32:26
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7867
超级大手 版主
文章数:2052
年度积分:2341
历史总积分:7867
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/12 11:48:42
#2楼
以下是引用yinguiyao2019/7/12 11:32:26的发言:
是设计选型的原因吧,有加长杆,装到柜门上?
设计说明上说,允许柜内操作。既然允许。就存在很大的操作安全问题。
此帖发自手机工控论坛
243
nick512
文章数:26
年度积分:177
历史总积分:243
注册时间:2018/9/4
发站内信
发表于:2019/7/12 13:55:04
#3楼
是不是没选装防护罩啊?厂家应该不会出这种低级错误吧
6155
xupeng2008
文章数:1601
年度积分:664
历史总积分:6155
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/7/12 17:17:52
#4楼
这种样子额设计就是这样。。。
13263
goldage
文章数:7830
年度积分:2648
历史总积分:13263
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/12 21:15:06
#5楼
增加个有机玻璃护板就可以了
3843
企鹅
文章数:1097
年度积分:473
历史总积分:3843
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/7/12 21:45:00
#6楼
回复 #2楼 超级大手
那基本的亚克力板防护都没有吗?
7867
超级大手 版主
文章数:2052
年度积分:2341
历史总积分:7867
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/12 23:02:46
#7楼
以下是引用goldage2019/7/12 21:15:06的发言:
增加个有机玻璃护板就可以了
我们经常会看到有这样的提示,非隔离开关生产厂家严紧对所购产品进行任何技术改造,一旦发生上述行为生产厂家将不再承担任何安全及法律上的赔偿责任,等等。
此帖发自手机工控论坛
22540
mjinbao
文章数:13697
年度积分:1687
历史总积分:22540
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/7/13 0:38:33
#8楼
第3个图左边的柜子,其操作手柄在外部。
12596
jinqiaoma
文章数:4117
年度积分:1741
历史总积分:12596
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/13 6:36:02
#9楼
遇到这种情况,应该直接指出问题来,认为厂家说明书的规定不合理的,要给厂家发确认函,让他们给改进建议。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8