中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

在线课堂 台达 英威腾体验 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】关于电缆安全载流量的问题求教(20170726)
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:216 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】关于电缆安全载流量的问题求教(20170726)

886
47378557
文章数:304
年度积分:99
历史总积分:886
注册时间:2015/8/17
发站内信
发表于:2017/7/25 14:04:44
#0楼
最近一直纠结于一个问题,一般成套柜子中除计量回路外二次控制部分大多用1.5平方的电缆,那么这种电缆的安全载流量为多少A,2.5平方,4平方呢?
另外一次回路中他们的安全载流量又各为多少A?
[此贴子已经被jint于2017/7/28 9:37:07编辑过]
9637
honghaii
文章数:4932
年度积分:1318
历史总积分:9637
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/7/25 14:25:05
#1楼
正常接触器的除主触点以外,电流应该在5A
886
55366318
文章数:298
年度积分:376
历史总积分:886
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2017/7/25 15:25:31
#2楼
要看配电柜容量多大
此帖发自手机工控论坛
39533
kdrjl 版主
文章数:20280
年度积分:2607
历史总积分:39533
注册时间:2004/2/17
发站内信
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/25 15:47:47
#3楼
电缆线安全载流量,样本有指标。与环境温度有关。
39533
kdrjl 版主
文章数:20280
年度积分:2607
历史总积分:39533
注册时间:2004/2/17
发站内信
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/25 15:51:13
#4楼
10方线,每平方载流量乘以5安培即可。
1419
yecao2003
文章数:444
年度积分:846
历史总积分:1419
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/7/25 15:54:48
#5楼
查电缆厂手册最准,刚工作的时候师傅告诉大概估算是一平方4A。
4807
op310
文章数:1422
年度积分:1042
历史总积分:4807
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2017/7/25 16:02:57
#6楼
楼主可以参阅输配电速算手册
16262
yejingmao
文章数:11185
年度积分:1757
历史总积分:16262
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/25 16:06:00
#7楼
经验口算10平以下的,一平乘以7A计算,与温度有关
17192
wenquan753
文章数:11276
年度积分:2642
历史总积分:17192
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2017/7/25 17:15:04
#8楼
10下5
100上2
基本上都可以
有相关手册可以查询!
7070
1522615606
文章数:4544
年度积分:1940
历史总积分:7070
注册时间:2015/5/31
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/25 17:15:35
#9楼
1.5平方可以通10安。