您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:1493 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27266
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:436
历史总积分:27266
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/29 7:59:14
#0楼
一台国产变频器,带22KW 水泵, 给定频率最高50HZ 时, 变频器面板显示三相电流31  33   35 ,但是用卡表测量变频器进线电流其中一相20,剩余两相36,现场人员非得说电机有问题。
我认为这是正常的。具体理论我也说不出。
[此贴子已经被jint于2017/5/5 8:40:26编辑过]
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2017/4/29 8:48:29
#1楼
变频器的输入电源和输出电源是经直流隔离了
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/29 9:06:36
#2楼
很正常,因为输入输出电压也是有差别的
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6480
zcd207
文章数:1957
年度积分:67
历史总积分:6480
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/4/29 10:08:50
#3楼
这很正常,电流的大小与负载及进线电压都有关,同样负载,电压低了,电流自然大
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/4/29 11:46:22
#4楼
只要马达运行的声音正常,温升正常,即可。
27266
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:436
历史总积分:27266
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/29 11:47:19
#5楼
正如我判断,电机确实没有问题。
变频器也正常。
此帖发自手机工控论坛
20571
877476825
文章数:8496
年度积分:502
历史总积分:20571
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/4/29 14:06:00
#6楼
其中一相20,剩余两相36,我感觉不太正常。三相输入是经过桥堆过来的,区别会这么大??
不走寻常路。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/29 16:56:26
#7楼
是呀,楼主很自信。这个分析是对的。如果说电机有问题,可以从温度和带载能力去甄别。方法很多。只看变频器的进线电流,是说明不了任何问题的。
我是你的朋友
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/29 17:48:15
#8楼
   进线三相电流差异较大,这也与供电三相电源有关系。变频器面板显示电流基本一致,这说明变频器及电机均没有问题。
雷电
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/4/29 19:57:03
#9楼
测输出呀,哪有测输入的,变频的输出电压是可变的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004