您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:2113 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
13483206823
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1045
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2013/1/17 17:22:24
#10楼
测量触头电阻
1172
snitplty
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1172
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2013/1/18 9:59:31
#11楼
学习阶段,QQ:1845957301
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/18 14:52:54
#12楼
以下是引用chenqing3092013/1/14 16:46:47的发言:
厂里的也是80度往上(贴的试温蜡片60-80度的那种80度全部变色)检查了螺丝是否松动后,用地笼冷却
螺丝都加固过了,旁边也有风扇在吹,可触头在灭弧罩内吹不到啊,还是有80多度。
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/18 14:55:06
#13楼
以下是引用HZL-2005-9112013/1/14 18:29:44的发言:
如果电流平衡,就调整发热那相触头的弹簧,触头压力太小,就会接触不好,会发热的.
[此贴子已经被作者于2013/1/14 18:32:48编辑过]
反过来想问一下,如果有一组触头接触不良,三组触头接触不平衡,那通过的电流还平衡吗?
1082
1453633754
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2011/7/12
发站内信
发表于:2013/1/18 19:35:43
#14楼
是接触不好的发热
3657
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3657
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/1/19 7:55:59
#15楼
用 钳表卡下 三相电流,再做下一步安排
佛山
4472
544031004a
文章数:550
年度积分:50
历史总积分:4472
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/1/20 13:25:10
#16楼
这种问题应该是电路中有涡流产生,如果是的话,这一相导线连接的地方应该被烧得发紫,
7429
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7429
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2013/1/20 16:18:53
#17楼
曾经见过烧的发红的,然后就是断路器以下的设备全断电了!
也就是发现断路器没跳,而它的以下设备全断电了,进而发现它有一个的接头内六方烧红了!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/21 10:36:16
#18楼
附件

   仔细研究断路器说明书及实物,每相触头系统由主触头和弧触头组成,1000A、1600A每相一组,2500A每相两组并联,4000A每相三组并联.
   研究发现没有直接调整弹簧压力的地方,只有主轴与触头间的连杆可以调节长短,来调整弹簧压力,而且只能半圈半圈的调。现将发热相的三个触头连杆都往外调半圈,加长连杆。不知道只动一相会不会对断路器受力、触头压力等的平衡性造成影响,但其他相不发热不敢乱动。
[此贴子已经被作者于2013/1/21 10:46:13编辑过]
662
zhouxinke
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2012/7/12
发站内信
发表于:2013/1/21 18:30:04
#19楼
找不到毛病!如果有空间先加个风扇,过一阵子毛病会明显,再对症下药

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007