发表于:2012/5/7 8:35:42
#0楼
下面是网友luckywjl的帖子:
OPN DB100
L 0
LAR1
L 3500
ITD
RLD 3
+AR1
L DBW [AR1, P#0.0] //读出DB100.DBW3500
但是当地址>4095后,由于4096的值 RLD 3 后所的值已经大于等于32768
造成AR1中的值错误 (很大的数值)。
所以此时左移3位已经不能获得正确的地址值。
请教各位有什么其它解决方法?谢谢。
下面是我的回帖:程序可以简化为下图中的程序:
L#4500是双字常数,这样就没有4095的限制了。
地址指针常数P#4500.0的字节地址为4500,字节内的位地址为0,P#4500.0相当于3500与8的乘积(以位为单位的整数)。RLD 3(左移3位)相当于乘以8。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
